Saisie diffusion d'air chaud

Posté : 28 août 2017 15:37
par Luc
Bonjour,

Comment saisir correctement l'émission de chaud dans une pièce par une CTA?

C-à-d que le seul émetteur de ma pièce est une diffusion chaud par CTA.

Re: Saisie diffusion d'air chaud

Posté : 13 déc. 2017 17:45
par Luc
Réponse :

Bonjour,

Où que soit placée physiquement la batterie (en terminal ou dans la CTA), si elle est régulée pour maintenir la température dans le local, elle doit être liée à l'émetteur de chauffage. S'il n'y a qu'une batterie pour chauffer la pièce et qu'elle est régulée pour assurer le chauffage de la pièce, il n'y a donc pas préchauffage de l'air à température constante.
Il faut donc saisir :
- une génération de chauffage
- une CTA de type DAC au niveau de la zone (voir manuel), sans batterie de prétraitement de l'air

- pour décrire les bouches de soufflage et la batteries chaude en CTA :
- un émetteur de type "diffusion d'air chaud par réseau aéraulique" au niveau du groupe
- des bouches de soufflage liées aux émetteurs ci-dessus

Cordialement.

Re: Saisie diffusion d'air chaud

Posté : 13 déc. 2017 17:59
par Luc
La suppression du prétraitement de l'air est-elle toujours d'actualité?

Cette manière est-elle toujours la bonne?

(diffusion chaud par CTA, c-à-d sans émetteur chaud (batterie) DANS la pièce chauffée)

Re: Saisie diffusion d'air chaud

Posté : 14 déc. 2017 12:42
par Régis
A ce jour rien n'a évolué sur ce point mais cela fait parti des points en cours d'amélioration pour les futures évolutions du logiciel.