Page 1 sur 1

Help - TIC

Publié : 26 sept. 2017 14:37
par Jonath
Bonjour,

Je viens demander de l'aide car je travaille sur un projet de zone commerciale non climatisée et je n'arrive pas à trouver de solution pour que le projet sois conforme au niveau de la Tic

J'ai des verres à contrôle solaire (Sg = 0.25), j'ai même mis des stores extérieurs. La quantité de vitrage n'est pas délirante pour un centre commercial, et l'orientation fait qu'il ne devrait même pas y avoir tant d'apports solaires que ça.

Je suis même passé en inertie très lourde (terre plein non isolé).

Et pourtant, impossible de faire passer cette fichue Tic.

Est ce que vous savez sur quoi d'autre je peux jouer ?

Merci d'avance,

Re: Help - TIC

Publié : 26 sept. 2017 15:20
par Jonath
Je m'auto réponds pour que ceux qui ont le même problème que moi ne rament pas comme moi.

Merci au génial JS Flammang pour l'info :
Augmente la puissance d’éclairage de ton espace de vente. Il y a une histoire que lorsqu’il n’y a pas assez de puissance d'éclairage, il y a une « relève » d’éclairage d’appoint considéré « halogène » donc très énergivore et qui consomme
C'est cette "relève" qui me dégradait fortement ma Tic (et le Cep d'ailleurs, mais ça passait quand même)

J'ai remonté à 20 W/m², ça à l'air d'être l'optimum. Le Cep a chuté fortement, de même que la Tic.

Re: Help - TIC

Publié : 26 sept. 2017 16:52
par sebastien38
:shock:

Waw, bravo les algos...

Re: Help - TIC

Publié : 27 sept. 2017 07:46
par Luc
ça c'est de la solution :lol: :lol: :lol:

Re: Help - TIC

Publié : 27 sept. 2017 10:23
par Djej69
Merci pour l'info. Mais la RT ne doit pas favoriser l'éclairage naturel et baisser les conso ? :D

Re: Help - TIC

Publié : 27 sept. 2017 11:19
par Régis
Merci Jonath d'avoir partagé avec nous cette information.
Je l'ai donc ajouté ici dans la FAQ du logiciel.
On retrouve un lien vers ce commentaire ici à partir du manuel.