Auteur:  pierre yves [ 29 Sep 2017 10:05 ]
Sujet du message:  Bâtiment adjacent

Bonjour,

Je travail actuellement sur un projet de construction de logement dans une ZAC.

Mon bâtiment sera mitoyen avec un futur immeuble de logement sur un pignon.

Comment considérer ma paroi?

- On ignore le futur bâtiment. Il faut saisir un mur sur l'extérieur à l'ombre avec les ponts thermiques
- On prend en compte le futur bâtiment. Il faut saisir un mur sur local non chauffé avec les ponts thermiques. Le coefficient b du local adjacent est alors de b=0.2
-On ignore toutes les déperditions car m^même usages.

Cordialement

Auteur:  Jonath [ 29 Sep 2017 10:28 ]
Sujet du message:  Re: Bâtiment adjacent

Je dirais : bâtiment "futur", c'est peut être un bâtiment qui ne verra jamais le jour donc, il faut saisir le mur extérieur

Sauf si il est dans le même permis que votre bâtiment, auquel cas il faut le considérer dans l'étude.

Auteur:  pierre yves [ 29 Sep 2017 10:37 ]
Sujet du message:  Re: Bâtiment adjacent

Merci pour votre réponse.

Le bâtiment sera construit. Nous sommes en contact avec la maitrise d’œuvre de l'autre bâtiment. nous avons convenu de poser un joint de dilatation non ventilé entre les deux bâtiments (2cm de laine de roche)

Auteur:  Luc [ 29 Sep 2017 10:42 ]
Sujet du message:  Re: Bâtiment adjacent

Jonath a écrit:
Je dirais : bâtiment "futur", c'est peut être un bâtiment qui ne verra jamais le jour donc, il faut saisir le mur extérieur

Sauf si il est dans le même permis que votre bâtiment, auquel cas il faut le considérer dans l'étude.


exactement pareil

Auteur:  Djej69 [ 29 Sep 2017 16:15 ]
Sujet du message:  Re: Bâtiment adjacent

Citer:
- On prend en compte le futur bâtiment. Il faut saisir un mur sur local non chauffé avec les ponts thermiques. Le coefficient b du local adjacent est alors de b=0.2

Je me retrouve avec un cas similaire: le coefficient b=0.2 est conventionnel ou est il calculé suivant la FAQ
http://docs.izuba.fr/fr/index.php/FAQ_Pleiades_/_FAQ_RT2012_/_Bati_11

Auteur:  Luc [ 02 Oct 2017 08:00 ]
Sujet du message:  Re: Bâtiment adjacent

conventionnel du coup?

http://docs.izuba.fr/fr/index.php/Ongle ... ontacts_RT

partie 6 contact mitoyen

Page 1 sur 1 Les heures sont au format UTC + 1 heure
© IZUBA énergies 2010-2012
http://www.izuba.fr