Bonjour,
Sur un projet de maison individuelle, il est prévu un capteur solaire thermique de 2 m² (mais la surface d'absorbeur est de 1.8 m²).
J'ai donc coché l'article 16a "conforme".

Mais après calculs, l'article 16a est indiqué Non conforme - "Objet non trouvé".
Il faut que j'augmente la surface d'absorbeur de mon capteur à 2 m², pour que l'article 16a devienne conforme !

L'arrêté précise uniquement que "le logement est équipé à minima de 2 m² de capteurs solaires".
Donc, pourquoi la surface d'absorbeur rentre-t-elle en compte dans la validation de l'article 16 ?

Merci d'avance.
Cordialement,

Re: Surface capteur solaire thermique

Publié : 12 oct. 2017 13:25
par Régis
La méthode Th-BCE de la RT2012 demande de saisir une surface d'absorbeur.
L'article 16a demande qu'il y ait bien 2m de capteur solaire.

Dans notre logiciel, nous avons estimé que "surface d'absorbeur = surface de capteur"
Cela nous permettait de pouvoir valider automatiquement cet article 16a.

Dans votre cas, cela pose effectivement problème...
Je vous invite donc à retoucher votre surface d'absorbeur pour rendre cet article 16a conforme.

De notre coté, nous prenons note de cela pour les futures évolutions du logiciel (ticket 3594).

Re: Surface capteur solaire thermique

Publié : 13 oct. 2017 11:28
par Gregory
Merci pour votre retour.
Cordialement,