Bonjour,
Pour un projet comprenant des locaux livrés équipés ET d'autres nus, et après avoir parcouru les divers posts du forum sur le sujet "bâtiment livré avec des locaux sans équipements de chauffage/refroidissement", je ne suis toujours pas certain que ma saisie soit conforme:
- Dois-je créer un seul bâtiment avec deux zones OU deux bâtiments accolés?
*Dans ce cas, dois-je forcé mes contacts des locaux chauffés avec les autres locaux livrés nus (mais forcément chauffés à terme) afin de ne pas pénaliser mon calcul?
- Sachant que je dois une étude de faisa, je dois donc faire une simulation supplémentaire en équipant les locaux nus pour disposer de données de conso?
- Y-a-t-il une case à cocher dans le logiciel (ou ailleurs) pour préciser ce cas afin que le RSET précise que certains locaux seront livrés non-chauffés?
Dernier point, sachant que les locaux nus seront déclarés "achevés", leurs futurs équipements ne seront donc soumis qu'à la RT EX?
Merci de vos éclairages
Saisie "officielle" bâtiment avec local livré sans chauffage
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Saisie "officielle" bâtiment avec local livré sans chauf
Il vous faut suivre ce que précise la fiche d'application correspondante :
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc ... h_v1_1.pdf
Non, il n'y a pas de case à cocher dans le logiciel (ou ailleurs) pour préciser ce cas afin que le RSET précise que certains locaux seront livrés non-chauffés.
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc ... h_v1_1.pdf
Non, il n'y a pas de case à cocher dans le logiciel (ou ailleurs) pour préciser ce cas afin que le RSET précise que certains locaux seront livrés non-chauffés.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES