Bonjour,

Je réalise le calcul RT d'un R+5 (RTex) comportant une surélévation neuve (RT2012) de 3 étages. Les systèmes de chauffage, de ventilation, et d'ECS, ainsi que la récupération sur les eaux grises et les panneaux solaires sont communs à la partie neuve et existante.
Pour mon calcul RTexistant, j'ai préalablement exclu les zones soumises à la RT2012 (et inversement), mais je me pose la question suivante : Est-ce-que le logiciel effectue par lui même des ratios pour les panneaux solaires, ou est-ce-que je dois préalablement effectuer les ratios par moi même avant le calcul ?
Par exemple pour le panneaux solaires un ratio par rapport aux surfaces existantes. C'est-à-dire si j'ai 9 étages et 9 panneaux, faut il que je modifie le nombre de panneaux à 6 lorsque je fais le calcul RTex et à 3 lorsque je fais le calcul RT2012 ou est-ce-que le logiciel prend en compte les surfaces exclues du calcul et le fait par lui même ?
Si le logiciel fait les ratios par lui-même, quel genre de ratio fait-il ?
Même question pour les puissances de circulateur du réseau chaud, de ventilation,...

Merci beaucoup!

Re: Ratios automatiques pour les systèmes entre RT2012 et RT

Publié : 15 nov. 2017 11:37
par Régis
Elia a écrit :Est-ce-que le logiciel effectue par lui même des ratios pour les panneaux solaires, ou est-ce-que je dois préalablement effectuer les ratios par moi même avant le calcul ?
Non, le logiciel n'effectue pas automatiquement ce ratio.
Elia a écrit :si j'ai 9 étages et 9 panneaux, faut il que je modifie le nombre de panneaux à 6 lorsque je fais le calcul RTex et à 3 lorsque je fais le calcul RT2012 ou est-ce-que le logiciel prend en compte les surfaces exclues du calcul et le fait par lui même ?
Non, le logiciel ne le fait pas par lui-même.
Elia a écrit :Même question pour les puissances de circulateur du réseau chaud, de ventilation,...
Même réponse.