Tertiaire de moins de 50m² de SRT ?

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Jacalouest
Spécialiste
Messages : 67
Inscription : 12 avr. 2010 09:15
Localisation : Rennes (35)

Tertiaire de moins de 50m² de SRT ?

Message par Jacalouest » 23 janv. 2018 19:23

Bonjour,

Comment rendre conforme des petits tertiaire de moins de 50m² de SRT ?

De type bureaux d'atelier, petits commerce, petite crêche, .....

Le décret précise ceci :
"Si le bâtiment a une surface S RT inférieure à 50 m2 et dès lors que la surface de plancher du permis de construire
est elle aussi inférieure à 50 m2, il peut ne respecter que les exigences définies par l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux
caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants. »

Or bien souvent, ces petits tertiaire sont déclarés au PC avec une surface de plancher supérieure à 50m² (ateliers fermés, zone de stockage fermés, ...) !!
Donc dans ce cas, ils sont soumis à une étude RT2012. Et c'est très compliqué de les rendre conforme Les solutions à mettre en oeuvre deviennent onéreuses ...

Comment faire dans ce cas ?
Comment faites vous dans de pareils situations pour être conforme ?

de manière générale même des petits tertiaires de 50 à 150m² sont difficiles à rendre conforme.

Merci de vos avis.
GAUTIER Jacques

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Tertiaire de moins de 50m² de SRT ?

Message par Régis » 24 janv. 2018 12:57

Il s'agit effectivement là d'un vrai problème avec des solutions nécessitant souvent des mises en œuvre extrêmement couteuses : l’enveloppe devra être ultra performante !
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Jacalouest
Spécialiste
Messages : 67
Inscription : 12 avr. 2010 09:15
Localisation : Rennes (35)

Re: Tertiaire de moins de 50m² de SRT ?

Message par Jacalouest » 26 janv. 2018 14:53

Bonjour,

oui, effectivement. Merci de votre retour.

Cordialement,
GAUTIER Jacques

Caeli
Omniscient
Messages : 716
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Tertiaire de moins de 50m² de SRT ?

Message par Caeli » 30 janv. 2018 11:48

L'éclairage et la clim sont des leviers énormes sur ces types de projets (au delà de toute question de bon sens naturellement)
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Tertiaire de moins de 50m² de SRT ?

Message par Jonath » 30 janv. 2018 14:24

Hop, une petite gradation automatique assurant un éclairage constant et c'est magique ça passe :mrgreen:

Comment ? Vous allez mettre des bêtes interrupteurs manuel ? Lalalala, j'entends rien :lol:
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Caeli
Omniscient
Messages : 716
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Tertiaire de moins de 50m² de SRT ?

Message par Caeli » 31 janv. 2018 13:17

:mrgreen:
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Jacalouest
Spécialiste
Messages : 67
Inscription : 12 avr. 2010 09:15
Localisation : Rennes (35)

Re: Tertiaire de moins de 50m² de SRT ?

Message par Jacalouest » 31 janv. 2018 19:38

Oui, c'est vrai. Je joue aussi de cette musique la, mais dès fois cela ne suffit pas :cry: !!
L'usage du bâtiment joue également un rôle très important.
GAUTIER Jacques

Djej69
Expert
Messages : 230
Inscription : 01 mai 2013 10:59

Re: Tertiaire de moins de 50m² de SRT ?

Message par Djej69 » 14 mars 2018 15:32

j'ai essayé une gradation automatique afin de constater l'impact. Seul le Cep baisse, le Bbio est constant. Est ce normal ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Tertiaire de moins de 50m² de SRT ?

Message par Régis » 14 mars 2018 15:49

Oui, le Bbio est un calcul de besoins qui ne prend donc pas en compte les systèmes saisies.
En effet, la méthode ThBCE prévoit des systèmes conventionnels pour ces calculs de besoins.

En revanche, le calculs du Cep (et donc des consommations) prend bien en compte les systèmes saisies.
Régis Bacabara