PAC triple service
Bonjour,
je n'ai pas l'impression mais je demande confirmation ici, existe-t-il :
un titre V pour une/des PAC triple service eau/eau ?
Il y a apparemment un titre V depuis 2017 mais pour des PAC triple service air/eau.
Cordialement
je n'ai pas l'impression mais je demande confirmation ici, existe-t-il :
un titre V pour une/des PAC triple service eau/eau ?
Il y a apparemment un titre V depuis 2017 mais pour des PAC triple service air/eau.
Cordialement
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: PAC triple service
Il existe le Titre V pour le système ALDES T.One AquaAir. Il concerne des pompes à chaleur de type air/eau-air uniquement.
Il n'existe rien pour les PAC triple service eau/eau.
Il n'existe rien pour les PAC triple service eau/eau.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: PAC triple service
Tiens, encore une raison pour avoir accès — en SED seulement — à l'édition des performances des PAC !
Un fabricant pourrait même s'en servir pour monter un titre V
Un fabricant pourrait même s'en servir pour monter un titre V
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: PAC triple service
Toujours pas le moyen de détourner cette obligation de titre V en SED ?
Parce qu'en RT2012, le calcul passe sans encombres. Est-ce bien normal d'ailleurs ?
Parce qu'en RT2012, le calcul passe sans encombres. Est-ce bien normal d'ailleurs ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: PAC triple service
Non, ce titre V n'est toujours pas disponible en SED.
En RT2012, nous constatons aussi qu'il donne généralement de bon résultats.
En RT2012, nous constatons aussi qu'il donne généralement de bon résultats.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: PAC triple service
Mais, il s'applique qu'à la machine d'Aldès ? Parce que j'ai crée un montage ballon avec une machine d'une autre marque, le moteur de calcul Th-BCE l'accepte sans problème. Au contraire de COMFIE.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: PAC triple service
Le logiciel propose plusieurs pac triple service :
Celles qui font l'objet d'un titre V ne sont effectivement utilisables qu'en RT2012.
Ainsi la T.One, la PKOM4 et la C Hitachi sont dédié au modèle spécifié (et ne s'applique donc pas aux autres marques).
Celles qui font l'objet d'un titre V ne sont effectivement utilisables qu'en RT2012.
Ainsi la T.One, la PKOM4 et la C Hitachi sont dédié au modèle spécifié (et ne s'applique donc pas aux autres marques).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: PAC triple service
Suite à notre discussion téléphonique, j'ai compris qu'il y avait des titre V génériques pour toutes les PAC triple service, hors les 3 citées.
COMFIE refuse cependant de faire fonctionner un montage ballon ECS avec ma PAC triple service : " Le titre V "XXXX" n'est pas disponible en calcul STD dans cette version du logiciel". Je vous fais suivre le fichier de mon projet.
PS : je viens de découvrir qu'on pouvait faire un clic droit sur le message d'erreur pour remonter à la source dans le plan ou l'arborescence. Magique !
COMFIE refuse cependant de faire fonctionner un montage ballon ECS avec ma PAC triple service : " Le titre V "XXXX" n'est pas disponible en calcul STD dans cette version du logiciel". Je vous fais suivre le fichier de mon projet.
PS : je viens de découvrir qu'on pouvait faire un clic droit sur le message d'erreur pour remonter à la source dans le plan ou l'arborescence. Magique !
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: PAC triple service
Effectivement, contrairement à ce que laisse croire les intitulés, toutes les pac triple service sont en fait issu d'un titre V.
En SED, vous n'aurez donc pas d'autre choix que de faire 2 pac distinctes (par exemple, une pac réversible pour le chauffage et la climatisation, et une pac thermodynamique pour l'ECS) pour approcher ces résultats.
En SED, vous n'aurez donc pas d'autre choix que de faire 2 pac distinctes (par exemple, une pac réversible pour le chauffage et la climatisation, et une pac thermodynamique pour l'ECS) pour approcher ces résultats.