Message par jogocon » 24 oct. 2018 15:50

Bonjour,

Je me suis rendu compte que quand je mettais des valeurs >0 dans la partie "Coefficient de pertes de tuyauteries de la boucle solaire" le CEP descendait

Ça pour moi c'est illogique parce que j'ai eu des résultats qui donnent une CEP de 67 avec des coefficients de pertes de 12.5 et 62.5, pendant que une simulation SANS pertes me donne une CEP de 73

Pourriez vous me dire s'il s'agit d'un erreur ou le pourquoi de cette phénomène

Merci d'avance
Cptesolqire.JPG

clement ardouin
Spécialiste
Messages : 66
Inscription : 18 mai 2017 08:02
Localisation : Toulouse
Contact :

Re: Capteur solaire Erreur CEP

Message par clement ardouin » 24 oct. 2018 16:47

Bonjour,

L'écart est en effet très important, mais peut-être que ce phénomène est dû à la contribution du chauffage par ses "pertes". Comme votre production d'ECS utilise du solaire, les pertes se traduiraient en chauffage "gratuit".

Je laisse les experts d'izuba confirmer ou infirmer mon élément de réponse.

Cordialement,

jogocon
Spécialiste
Messages : 96
Inscription : 09 avr. 2018 13:18

Re: Capteur solaire Erreur CEP

Message par jogocon » 25 oct. 2018 07:45

Merci pour votre réponse

C'est vrai que le chauffage diminue pour le cote avec pertes, mais au même temps l'ECS diminue beaucoup

Sauf erreur de ma part dans cette type de système, les pertes devraient entraîner une augmentation d’énergie pour produire l'ECS

Voici la synthese du CEP
pertespertes.JPG
Qu'estce que vous en pensez?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Capteur solaire Erreur CEP

Message par Régis » 25 oct. 2018 12:00

Pouvez-vous me transmettre par mail la saisie correspondante pour analyse en indiquant le lien lien vers ce post ?
Nous allons vérifier si les données sont correctement envoyées au moteur de calcul.
Si c'est bien le cas, ce phénomène serait lié à la méthode ThBCE et au moteur de calcul en lui même.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Capteur solaire Erreur CEP

Message par Régis » 25 oct. 2018 16:07

J'ai bien reçu les saisies correspondantes.
Il n'y a pas de bug dans le logiciel puisque les bonnes valeurs sont bien envoyées au moteur de calcul.
Ce phénomène est donc lié à la méthode ThBCE et au moteur de calcul en lui même.

Attention cependant à votre saisie qui parait cependant incohérente :
- volume du ballon trop petit (100L seulement ?)
- 55 capteurs (soit 55m²) par chauffe eau solaire (avec un total de 55 chauffe eau solaire)
- puissance nominale de pompe de 605 W par chauffe eau solaire aberrante
En effet, avec une saisie plus cohérente sur ces points on retrouve un Cep moins élevé lorsqu'il n'y a pas de perte.
Je vous invite donc à faire un dimensionnement du système et à vérifier votre saisie.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

jogocon
Spécialiste
Messages : 96
Inscription : 09 avr. 2018 13:18

Re: Capteur solaire Erreur CEP

Message par jogocon » 26 oct. 2018 07:43

C'est vrai! au moment de dire le nombre de ballons je multiplie aussi les caractéristiques du capteur

Maintenant ça marche, merci!