Bonjour,
Je me suis rendu compte que quand je mettais des valeurs >0 dans la partie "Coefficient de pertes de tuyauteries de la boucle solaire" le CEP descendait
Ça pour moi c'est illogique parce que j'ai eu des résultats qui donnent une CEP de 67 avec des coefficients de pertes de 12.5 et 62.5, pendant que une simulation SANS pertes me donne une CEP de 73
Pourriez vous me dire s'il s'agit d'un erreur ou le pourquoi de cette phénomène
Merci d'avance
Capteur solaire Erreur CEP
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Spécialiste
- Messages : 66
- Inscription : 18 mai 2017 08:02
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Re: Capteur solaire Erreur CEP
Bonjour,
L'écart est en effet très important, mais peut-être que ce phénomène est dû à la contribution du chauffage par ses "pertes". Comme votre production d'ECS utilise du solaire, les pertes se traduiraient en chauffage "gratuit".
Je laisse les experts d'izuba confirmer ou infirmer mon élément de réponse.
Cordialement,
L'écart est en effet très important, mais peut-être que ce phénomène est dû à la contribution du chauffage par ses "pertes". Comme votre production d'ECS utilise du solaire, les pertes se traduiraient en chauffage "gratuit".
Je laisse les experts d'izuba confirmer ou infirmer mon élément de réponse.
Cordialement,
Re: Capteur solaire Erreur CEP
Merci pour votre réponse
C'est vrai que le chauffage diminue pour le cote avec pertes, mais au même temps l'ECS diminue beaucoup
Sauf erreur de ma part dans cette type de système, les pertes devraient entraîner une augmentation d’énergie pour produire l'ECS
Voici la synthese du CEP
Qu'estce que vous en pensez?
C'est vrai que le chauffage diminue pour le cote avec pertes, mais au même temps l'ECS diminue beaucoup
Sauf erreur de ma part dans cette type de système, les pertes devraient entraîner une augmentation d’énergie pour produire l'ECS
Voici la synthese du CEP
Qu'estce que vous en pensez?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Capteur solaire Erreur CEP
Pouvez-vous me transmettre par mail la saisie correspondante pour analyse en indiquant le lien lien vers ce post ?
Nous allons vérifier si les données sont correctement envoyées au moteur de calcul.
Si c'est bien le cas, ce phénomène serait lié à la méthode ThBCE et au moteur de calcul en lui même.
Nous allons vérifier si les données sont correctement envoyées au moteur de calcul.
Si c'est bien le cas, ce phénomène serait lié à la méthode ThBCE et au moteur de calcul en lui même.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Capteur solaire Erreur CEP
J'ai bien reçu les saisies correspondantes.
Il n'y a pas de bug dans le logiciel puisque les bonnes valeurs sont bien envoyées au moteur de calcul.
Ce phénomène est donc lié à la méthode ThBCE et au moteur de calcul en lui même.
Attention cependant à votre saisie qui parait cependant incohérente :
- volume du ballon trop petit (100L seulement ?)
- 55 capteurs (soit 55m²) par chauffe eau solaire (avec un total de 55 chauffe eau solaire)
- puissance nominale de pompe de 605 W par chauffe eau solaire aberrante
En effet, avec une saisie plus cohérente sur ces points on retrouve un Cep moins élevé lorsqu'il n'y a pas de perte.
Je vous invite donc à faire un dimensionnement du système et à vérifier votre saisie.
Il n'y a pas de bug dans le logiciel puisque les bonnes valeurs sont bien envoyées au moteur de calcul.
Ce phénomène est donc lié à la méthode ThBCE et au moteur de calcul en lui même.
Attention cependant à votre saisie qui parait cependant incohérente :
- volume du ballon trop petit (100L seulement ?)
- 55 capteurs (soit 55m²) par chauffe eau solaire (avec un total de 55 chauffe eau solaire)
- puissance nominale de pompe de 605 W par chauffe eau solaire aberrante
En effet, avec une saisie plus cohérente sur ces points on retrouve un Cep moins élevé lorsqu'il n'y a pas de perte.
Je vous invite donc à faire un dimensionnement du système et à vérifier votre saisie.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Capteur solaire Erreur CEP
C'est vrai! au moment de dire le nombre de ballons je multiplie aussi les caractéristiques du capteur
Maintenant ça marche, merci!
Maintenant ça marche, merci!