Bonjour,
Dans un calcul de détermination logement traversant ou non,
"Un logement est dit 'traversant', au sens du confort d’été de la méthode de calcul Th-BCE 2012, si, pour chaque orientation (verticale nord, verticale est, verticale sud, verticale ouest, horizontale) la surface des baies est inférieure à 75 % de la surface totale des baies du logement."
Une porte pleine donnant sur l'extérieure est-elle considérée comme une "baie"?
Même question pour une porte d'entrée pleine d'appartement donnant sur une circulation commune?
Merci par avance
Logement traversant baie/porte
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Logement traversant baie/porte
La définition d’une baie donnée dans l’arrêté du 26 octobre 2010 est la suivante :
Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à l’éclairage, le passage ou l’aération. Un paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.
La réponse est donc oui.
Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à l’éclairage, le passage ou l’aération. Un paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.
La réponse est donc oui.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Spécialiste
- Messages : 66
- Inscription : 18 mai 2017 08:02
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Re: Logement traversant baie/porte
La baie devant être ménagée dans une paroi extérieure, la porte donnant sur les circulations communes peut-elle être comptée ?
Est-ce qu'elle doit être comptée si la circulation commune est considéré non chauffée et ne pas être comptée dans l'autre cas, ou pas comptée du tout quelque soit le cas ?
Cordialement,
Est-ce qu'elle doit être comptée si la circulation commune est considéré non chauffée et ne pas être comptée dans l'autre cas, ou pas comptée du tout quelque soit le cas ?
Cordialement,
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Logement traversant baie/porte
La faq du CSTB n'est actuellement plus accessible.
Dommage, car il me semble bien qu'il y avait une réponse sur ce sujet.
Dommage, car il me semble bien qu'il y avait une réponse sur ce sujet.
J'aurais tendance à dire que non (que la circulation soit chauffée ou pas).clement ardouin a écrit : ↑14 janv. 2019 11:56 La baie devant être ménagée dans une paroi extérieure, la porte donnant sur les circulations communes peut-elle être comptée ?