Bonjour,
Je n'arrive pas à sortir un fichier XML (et RSET) pour le dépôt d'un Permis de Construire (nous sommes en phase APD). J'ai vu votre sujet "Fiche RSET (pdf en ligne) bloquée si pas de n° de PC", mais je ne sais pas si c'est vraiment cela qui pose problème, car j'ai le message suivant qui s'affiche "La fiche n'est pas disponible car certains éléments n'ont pas été correctement définis. Vérifiez la liste d'erreurs affichée au lancement du calcul".
Je vais corriger les ouvertures qui posent problème. Mais je viens de passer les brises-soleil verticaux en horizontaux, et j'ai la même erreur qui s'affiche... savez-vous comment faire ?
Pensez-vous que le fait de ne pas pouvoir produire un XML provient bien des erreurs ci-dessous ?
(je précise que je n'ai plus d'erreurs qui apparaissent lorsque le calcul est terminé)
En vous remerciant par avance.
Cordialement,
Félix.
Erreur srotie fichier XML
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Erreur srotie fichier XML
Il vous faut effectivement remédier à ce message "La fiche n'est pas disponible car certains éléments n'ont pas été correctement définis. Vérifiez la liste d'erreurs affichée au lancement du calcul". Relancez donc votre calcul pour avoir accès aux messages. Dans la liste de ces messages, apportez une attention particulière aux messages de ce type :
Le type de la composition Paroi 1 n'a pas été défini. La fiche ne sera pas disponible.
Le type de la composition Paroi 2 n'a pas été défini. La fiche ne sera pas disponible.
Le type de la composition Paroi n'a pas été défini. La fiche ne sera pas disponible.
Le type de la menuiserie Baie n'a pas été défini. La fiche récapitulative ne sera pas disponible.
Le type de la menuiserie Baie n'a pas été défini. La fiche récapitulative ne sera pas disponible.
Le type de la menuiserie Baie n'a pas été défini. La fiche récapitulative ne sera pas disponible.
Le type de la menuiserie Baie n'a pas été défini. La fiche récapitulative ne sera pas disponible.
Le type de la menuiserie Baie 1 n'a pas été défini. La fiche récapitulative ne sera pas disponible.
Une fois cela corrigé, relancez le calcul de RT2012.
Le type de la composition Paroi 1 n'a pas été défini. La fiche ne sera pas disponible.
Le type de la composition Paroi 2 n'a pas été défini. La fiche ne sera pas disponible.
Le type de la composition Paroi n'a pas été défini. La fiche ne sera pas disponible.
Le type de la menuiserie Baie n'a pas été défini. La fiche récapitulative ne sera pas disponible.
Le type de la menuiserie Baie n'a pas été défini. La fiche récapitulative ne sera pas disponible.
Le type de la menuiserie Baie n'a pas été défini. La fiche récapitulative ne sera pas disponible.
Le type de la menuiserie Baie n'a pas été défini. La fiche récapitulative ne sera pas disponible.
Le type de la menuiserie Baie 1 n'a pas été défini. La fiche récapitulative ne sera pas disponible.
Une fois cela corrigé, relancez le calcul de RT2012.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Erreur srotie fichier XML
OK, merci pour votre retour rapide.
Donc ça ne vient pas du n° de PC. Je vais réduire les menuiseries qui seraient trop larges et voir ce que ça donne. Pour les BSO, je vais devoir les supprimer si le message d'erreur persiste une fois le calcul relancé.
Donc ça ne vient pas du n° de PC. Je vais réduire les menuiseries qui seraient trop larges et voir ce que ça donne. Pour les BSO, je vais devoir les supprimer si le message d'erreur persiste une fois le calcul relancé.
Félix
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Erreur srotie fichier XML
Si il y avait un problème sur le numéro de PC, il y aurait un message qui le signalerait.
Pour info, les informations concernant le numéro de PC sont disponibles ici dans le manuel.
Pour info, les informations concernant le numéro de PC sont disponibles ici dans le manuel.
Ok, mais cela n'est pas en lien avec l’impossibilité d'avoir la RSET.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Erreur srotie fichier XML
Merci mille fois pour votre aide !
L'erreur était toute simple (je n'avais pas indiqué la source des données d'une porte dans l'onglet RT), mais comme c'était écrit en vert je l'ai ignoré ... et en effet rien à voir avec les avertissement en cours de calcul.
J'ai donc pu avoir mon RSET et XML
Bonne journée Régis
L'erreur était toute simple (je n'avais pas indiqué la source des données d'une porte dans l'onglet RT), mais comme c'était écrit en vert je l'ai ignoré ... et en effet rien à voir avec les avertissement en cours de calcul.
J'ai donc pu avoir mon RSET et XML
Bonne journée Régis
Félix