Création de locaux sous dalle existante

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Cro
Spécialiste
Messages : 78
Inscription : 25 avr. 2017 09:18

Création de locaux sous dalle existante

Message par Cro » 12 juin 2019 15:42

Bonjour,

Je sollicite un ou plusieurs avis à défaut de trouver une réponse claire dans les documents réglementaires : j'ai le cas d'une opération où l'on vient construire des locaux chauffés en sous-face d'une dalle de parking localisé à R+1. A RDC actuellement se trouvent quelques locaux qui seront démolis et sinon, il s'agit uniquement d'un passage à l'air libre (couvert par la dalle à R+1). Cela représente une surface d'environ 4000m². Le projet consiste donc à construire des locaux sous cette dalle. Etant donné qu'il est assez difficile d'isoler en sous-face d'une dalle existante (et impossible par le dessus pour diverses raisons), je pressens que l'atteinte de la RT2012 va être délicate sur cette opération... Je me demande donc si la partie construite en sous-face de la dalle ne pourrait pas être assimilée à de la RT Existant. Je m'appuie pour cela sur la fiche d'application suivante qui dit que l'aménagement d'espaces initialement à l'air libre (préau, porche, ...) est soumis à la RT Existante :
https://www.rt-batiment.fr/documents/rt ... timent.pdf

Si jamais vous avez déjà eu le cas ou avez un avis, n'hésitez pas...
Merci beaucoup !

clement ardouin
Spécialiste
Messages : 66
Inscription : 18 mai 2017 08:02
Localisation : Toulouse
Contact :

Re: Création de locaux sous dalle existante

Message par clement ardouin » 13 juin 2019 17:28

Bonjour,

J'aurai la même interprétation que vous. Il me semble même qu'il est écrit dans un document officiel que du moment où la structure est déjà existante (au moins partiellement), la RT qui s'applique est la RT ex.
Par contre, 4000 m² sans isolation en toiture ça risque de faire tourner les compteurs... Pourquoi ne pouvez-vous pas proposer de flocage en sous-face ou d'isolation sur faux-plafond ?

Cro
Spécialiste
Messages : 78
Inscription : 25 avr. 2017 09:18

Re: Création de locaux sous dalle existante

Message par Cro » 20 juin 2019 09:42

Merci pour votre avis. En effet, nous prévoyons une isolation en sous-face de cette dalle pour limiter les déperditions au mieux.

Voilà pour info la réponse du CSTB :
FAQ242 : https://www.rt-batiment.fr/nc/faq/detail.php?faqid=242

Répondre