Problème puissance VMC RT2012

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

tomlamo
Spécialiste
Messages : 64
Inscription : 20 août 2018 15:36

Problème puissance VMC RT2012

Message par tomlamo » 27 juin 2019 22:19

Bonjour,

Je travaille sur un petit bâtiment de bureaux, et je trouve les résultats de consommation de la VMC incohérents :
- J'ai une consommation de 28.6 kWhEP/m²/an, pour 2600h d'occupation en bureaux il me semble, et une Srt de 304m². Donc avec un calcul de coin de table, on est à 1.3 kW de puissance électrique des ventilateurs, alors que j'ai renseigné 200W en occupation pour chaque ventilo (DF), soit 400W au total, et 0 en inoccupation.
- en faisant le calcul avec 8760h de fonctionnement, soit un fonctionnement permanent, on retrouve à peu près les 400W. -» est-ce que c'est un bug à propos des 0W en inoccupation ?
- j'ai une ventilation nocturne, donc ça peut augmenter un peu le temps de fonctionnement, mais normalement pas tant que ça.
- j'ai 2 groupes avec des bouches sur une même CTA placée au niveau de la zone, on est d'accord que le calcul ne prend en compte qu'une fois la puissance de la CTA ?
- j'ai des bouches modulées sur sonde CO2, c'est censé faire varier le débit de ventilation, par contre je n'ai pas l'impression que ça fasse varier la conso de la CTA ?

Merci !

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Problème puissance VMC RT2012

Message par Régis » 28 juin 2019 11:49

tomlamo a écrit : 27 juin 2019 22:19 est-ce que c'est un bug à propos des 0W en inoccupation ?
Non, je ne pense pas.
tomlamo a écrit : 27 juin 2019 22:19 j'ai 2 groupes avec des bouches sur une même CTA placée au niveau de la zone, on est d'accord que le calcul ne prend en compte qu'une fois la puissance de la CTA ?
Oui, nous sommes d'accord.
tomlamo a écrit : 27 juin 2019 22:19 j'ai des bouches modulées sur sonde CO2, c'est censé faire varier le débit de ventilation, par contre je n'ai pas l'impression que ça fasse varier la conso de la CTA ?
Non, car c'est un coefficient fixe qui est pris en compte pour valoriser ce système de sonde CO2.

Attention, la consommation des auxiliaires de ventilation en RT2012 prend également en compte les ventilateurs des émetteurs de température. Ainsi, un ventilo-convecteur génère également des consommations d'auxiliaires de ventilation.
Régis Bacabara