Bonjour tout le monde,

Dans le diagramme de Givoni, on voir que Pléiades "calcule" le taux d'humidité de l'air (Comment ?).
Ne pourrait-on pas l'utiliser pour simuler la plus ou moins grande ouverte des bouches et entrées d'air hygro ?

VMC Hygro Bahia C13.png

Ce serait vraiment très très intéressant !
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 669
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Modélisation des ventilations hygro

Message par Stephane_T » 17 oct. 2018 11:18

Bonjour Olivier,

Le taux d'humidité de l'air est calculé par Pleiades en tenant compte du taux d'humidité de l'air extérieur, de la déshumidification éventuelle par les équipements de froid, de l'humidité dégagée par les occupants, des débits d'air entre les zones et avec l'extérieur. Le stockage, la perméabilité, l'adsorption/désorption des matériaux ne sont pas pris en compte, ni la condensation sur les parois froides.
Actuellement, c'est le calcul de la méthode Th-BCE. Dans pas longtemps (j'espère), ce sera un calcul maison, intégré à COMFIE au pas de temps.

Simuler l'ouverture des bouches et entrées d'air hygro, pourquoi pas... dès qu'on disposera des modèles correspondants ! :mrgreen: Jusqu'à présent, nous n'avions rien de bien utilisable. Si tu as des modèles sous la main, je suis preneur.
La courbe que tu fournis correspond-elle à une bouche ou à une entrée d'air ? Comment as-tu obtenu cette courbe ? Est-elle issue du fabricant ?
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Modélisation des ventilations hygro

Message par olivir » 17 oct. 2018 11:30

Ah voilà qui serait vraiment bien ! L'image que j'ai jointe n'est pas fictive, c'est issu d'une doc Aldès (que je ne retrouve plus en ligne).
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 669
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Modélisation des ventilations hygro

Message par Stephane_T » 17 oct. 2018 11:33

Jusqu'à présent, je n'avais jamais vu ce type de courbes.
Si les fabricants sont capables de fournir le paramétrage de ce type de courbes (deux niveaux de débit, deux niveaux d'hygrométrie) aux utilisateurs de Pleiades, on pourra réfléchir à leur mise en œuvre dans COMFIE.
Je vois qu'on peut trouver des courbes de ce type dans un avis technique.

Bref, je me rajoute un ticket (no 4435) pour une telle évolution.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Modélisation des ventilations hygro

Message par olivir » 17 oct. 2018 13:35

Yeah, trop bien Stéphane !

J'ai utilisé l'abaque d'une entrée d'air hygro pour modéliser la plus ou moins grande porosité de cette dernière en fonction de l'humidité relative calculée par Pléiades. Le résultat est déjà très intéressant.

On constate, d'une part, qu'un module 45 m³/h, par ex., ne laisse jamais passer plus de 25 m³/h, sur mon projet, bien sûr. Mais ça, Pléiades le montrait tout seul.

Si on ajoute, d'autre part, le modèle hygro de l'entrée d'air, on voit que le débit est régulièrement bloqué à très faible niveau (10 m³/h), principalement de septembre à mi-avril.

Débits Pléiades corrigés par modèle hygro sur bouches.png