STD confort d'été

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Cro
Spécialiste
Messages : 78
Inscription : 25 avr. 2017 09:18

STD confort d'été

Message par Cro » 13 août 2019 18:31

Bonjour,

Je cherche à faire une STD confort d'été "simplifiée" sur un unique local dans un bâtiment en valorisant l'ouverture des fenêtres. Voilà mes questions :
- comment faut-il saisir le rafraîchissement apporté par l'ouverture des fenêtres : faut-il créer un scénario de ventilation (en vol/h) avec des conditions OU faut-il créer un scénario d'ouverture dans la bibliothèque ?
- dans quel cas faut-il créer une zone aéraulique ? Mon calcul est-il correct si je n'en crée pas (pas de sens sur 1 seule pièce) ?
- enfin, est-on en droit de simplifier un calcul STD à l'échelle d'une seule pièce en forçant des contacts à température identique sur les parois mitoyennes ? Je me doute que le calcul est un peu faussé mais je pense que c'est une première approche, peut-être à tort...

Bien qu'on soit en plein mois d'août, je tente malgré tout ma chance sur le forum... merci d'avance !

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 685
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: STD confort d'été

Message par Stephane_T » 19 août 2019 14:43

Cro a écrit : 13 août 2019 18:31 - comment faut-il saisir le rafraîchissement apporté par l'ouverture des fenêtres : faut-il créer un scénario de ventilation (en vol/h) avec des conditions OU faut-il créer un scénario d'ouverture dans la bibliothèque ?
Pléiades gère deux méthodes de saisie pour la ventilation en STD, l'une simplifiée utilisant les scénarios de ventilations et une détaillée utilisant des scénarios d'ouverture de baies. En fonction du cas dans lequel vous vous trouvez, vous n'avez pas le choix. Je vous renvoie au manuel pour en savoir plus.
- dans quel cas faut-il créer une zone aéraulique ? Mon calcul est-il correct si je n'en crée pas (pas de sens sur 1 seule pièce) ?
Vous créez une enveloppe aéraulique si vous souhaitez travailler avec les ventilations détaillées. L'intérêt de cette solution est que le logiciel calculera les débits échangés à travers la fenêtre ouverte. L'inconvénient est que ces calculs peuvent être approximatifs selon le niveau de détail de la description du bâtiment et des conditions aux limites (vent, etc.). Avec l'approche simplifiée, vous maitrisez la saisie des débits échangés à travers les fenêtres mais ce sera alors à vous d'évaluer ces débits.
- enfin, est-on en droit de simplifier un calcul STD à l'échelle d'une seule pièce en forçant des contacts à température identique sur les parois mitoyennes ? Je me doute que le calcul est un peu faussé mais je pense que c'est une première approche, peut-être à tort...
En STD, vous avez à peu près tous les droits (même celui de faire un peu n'importe quoi ;-) ) En l’occurrence, vous pouvez effectivement forcer les températures des contacts mitoyens sur quasiment toutes les parois. Il me semble cependant que le calcul plantera si aucune de vos parois n'est en contact avec l'extérieur.

Cordialement
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre