Bonjour,

pour modéliser un mur de 40 cm situé dans une zone de mon bâtiment, j'utilise une paroi que je mets en contact evec elle même. Mais quelle épaisseur dois-je utiliser (40 ou 20) et quelle surface prendre en compte: la surface d'une face ou des deux ?
cordialement.

le strat marc

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 30 janv. 2008 16:27

Il vous faut laisser les 40cm et mettre la surface d'une seule face.