Page 1 sur 1

quelques propositions d'améliorations

Publié : 23 mars 2012 09:11
par NFE_AKOE
Bonjour à tous,
après une utilisation intense d'Alcyone et du calcul de déperditions cette semaine, voila quelques améliorations qui feraient gagner du temps :

- une paroi avec contact "mitoyen" ou "mitoyen avec T° identique" dans Alcyone se traduit par "autre bâtiment" dans le calcul des déperditions, et il n'y a pas de possibilité de le modifier en "autre partie du bâtiment".

- Dans Alcyone, la sélection des ponts thermiques n'est pas évidente car on n'a pas les schémas qui s'affichent, et pas le paramétrage non plus (épaisseurs de mur, R isolant, etc.) comme dans Pleiades. Je crée donc une bibliothèque perso dans Pleiades avant de les sélectionner dans Alcyone. Pourquoi pas...

- dans la synthèse des déperditions pièce par pièce ("exporter les résultats vers Excel"), il serait très intéressant d'avoir un récapitulatif synthétique de toutes les pièces en début de fichier (voir fichier "synthèse_deper.jpg"), mais aussi une autre feuille avec un rangement des chiffres de type base de donnée (voir fichier "déper_base_donnée.jpg") pour pouvoir faire des tris.

- dans le fichier "synthèse_deper.jpg", vous constaterez que j'obtiens dans certaines pièces des "Total avec surpuissance" qui sont inférieurs aux "Total général" ! Sachant que j'ai mis toutes les surpuissances et corrections de puissances à 0, je ne m'explique pas ces résultats...

Je vous souhaite une bonne fin de semaine.

Cordialement,
Nicolas Ferrand