Modélisation de bâtiment composé d'éléments superposés

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

jerome_b
Membre
Messages : 5
Inscription : 20 mars 2012 18:37

Modélisation de bâtiment composé d'éléments superposés

Message par jerome_b » 22 mars 2012 11:48

Bonjour,

Je travaille sur un projet de bâtiment composé de plusieurs niveaux de conteneurs superposés. Il existe des jours entre deux niveaux de conteneurs successifs, ainsi qu’entre deux conteneurs juxtaposés, qui ne sont reliés que par des passerelles fermées. Comment représenter ces espaces ajourés, qui font de fait partie de l’extérieur ? Mon idée est de les représenter comme des pièces non chauffées soumises à un fort débit de ventilation afin de les maintenir à une température la plus proche possible de l’ambiance. Y-a-t-il une meilleure méthode ?

Cordialement,

Jérôme

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Modélisation de bâtiment composé d'éléments superposés

Message par Régis » 22 mars 2012 15:40

Bonjour,

Cela me semble effectivement être la meilleure méthode.
Vous pouvez également définir les contact comme "extérieur".

L'inconvénient de ces deux méthodes équivalentes et que l'on néglige les apports solaires qui arrivent sur ces "jours entre deux niveaux de conteneurs successifs".

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

jerome_b
Membre
Messages : 5
Inscription : 20 mars 2012 18:37

Re: Modélisation de bâtiment composé d'éléments superposés

Message par jerome_b » 23 mars 2012 09:58

Merci pour votre réponse.

Cordialement,

Jérôme

Répondre