Bonjour,
Je n'ai pas bien saisi le fonctionnement de la gradation d'éclairage dans certains cas.
Dans les équipements d'éclairage, quand on choisit "Gradation automatique assurant éclairement constant", je comprends comment ça se passe:
La puissance suit la courbe affichée en dessous, qui dépend de la valeur "Ei consigne" définie dans le scénario "niveau d'éclairement". Jusqu'ici ça va (corrigez moi si je me trompe).
De même avec le mode "Allumage et extinction auto en fonction de seuil", on utilise la consigne de niveau d'éclairement, on règle l'hystérésis, ok.
Par contre pour le mode "Gestion manuelle avec la lumière du jour", le Ei consigne n'apparaît pas sur la courbe. J'en déduis donc que la consigne de niveau d'éclairement ne sert à rien dans ce mode, tout est basé sur les Ei A B et C. Est-ce que c'est bien ça?
Pour le mode "Extinction auto en fonction de seuil" le Ei consigne apparait 2 fois sur l'abscisse de la courbe, à des endroits différents: qu'est-ce que cela veut dire?
D'autre part, comment sont gérées les périodes d'inoccupation?
Est-ce que c'est basé sur le scénario d'occupation? De type: éteint si occupation=0, actif si occupation non nulle?
Ou est-ce que c'est le scénario de niveau d'éclairement qui est utilisé?
A quoi correspondent les différentes options de gestion de l'éclairage (manuel, détection de présence...)? En RT il me semble que chaque option est associée à un temps d'utilisation prédéfini suivant le type de local, mais en STD?
Merci d'avance,
Yves
Gestion de l'éclairage en STD
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 860
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Gestion de l'éclairage en STD
Oui, effectivement le mode manuel fait abstraction de la consigne en lux définie dans votre scénario.Il ne reprend que le fait qu'il ai ou non une consigne pour définir la période d'"occupation" de la zone. Ce mode est explicité dans la méthode Th BCE. Il considère une personne moyenne qui allume et éteint la lumière selon ces propres besoins. En exemple, à 700lux intérieur, le coef de foisonnement C2 est de 30%. On ne consigne que tout le monde réellement la lumière qu'à 2800 lux dans la pièce...Yves_M a écrit :Par contre pour le mode "Gestion manuelle avec la lumière du jour", le Ei consigne n'apparaît pas sur la courbe. J'en déduis donc que la consigne de niveau d'éclairement ne sert à rien dans ce mode, tout est basé sur les Ei A B et C. Est-ce que c'est bien ça?
En STD (mais pas en RT), il est toutefois possible de revoir ce fonctionnement de personne moyenne en modifiant les points A, B et C de la courbe.
L'extinction auto en fonction d'un seuil reprend la forme de courbe de l'allumage manuel pour une personne standard mais impose une extinction en fonction de la consigne EI définie dans votre scénario. Si cette consigne est supérieure ou inférieure à 700 lux, le calcul du coef de foisonnement C2 pour des valeurs inférieures à la consigne est ajusté à courbe d'allumage manuel.Yves_M a écrit : Pour le mode "Extinction auto en fonction de seuil" le Ei consigne apparait 2 fois sur l'abscisse de la courbe, à des endroits différents: qu'est-ce que cela veut dire?
Les périodes d'utilisation ou non de l'éclairage sont définies en fonction du scénario de besoin d'éclairement( on ne regarde pas l'occupation, car on peut être dans une pièce pour y dormir!).Yves_M a écrit :D'autre part, comment sont gérées les périodes d'inoccupation?
Est-ce que c'est basé sur le scénario d'occupation? De type: éteint si occupation=0, actif si occupation non nulle?
Ou est-ce que c'est le scénario de niveau d'éclairement qui est utilisé?
Si le scénario d'éclairement est à zéro, la puissance d'éclairage = P auxilliaire x surface
Si le scénario d'éclairement est différent de zéro, la puissance d'éclairage = P éclairage totale x surface x C1 x C2
C1 et C2 sont coef de foisonnement compris entre 0 et 1. C2 a été explicité plus haut. C1 répond à la question suivante...
Le Coefficient de foisonnement C1 est déterminé en fonction du type de local et de son mode de gestion. Exemple, pour des sanitaires avec détection de présence, C1 = 0.6 et pour des bureaux avec allumage manuel, C1 = 0.9.Yves_M a écrit : A quoi correspondent les différentes options de gestion de l'éclairage (manuel, détection de présence...)? En RT il me semble que chaque option est associée à un temps d'utilisation prédéfini suivant le type de local, mais en STD?
En STD (mais pas en RT), il est toutefois possible de revoir ce fonctionnement forçant directement la valeur de C1.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Re: Gestion de l'éclairage en STD
Merci, c'est beaucoup plus clair maintenant!
Re: Gestion de l'éclairage en STD
Bonjour,
Débutant dans l'estimation des consommations, électrique, j'ai une petite question très basique...
En std, dans un existant avec des interrupteurs à disposition des occupants de la pièce, doit on considérer que la gradation est impossible ou en gestion manuelle ?
Question valable dans le cas d'un seul interrupteur pour l'éclairage global, mais aussi dans le cas de 2 (ou plus) interrupteurs permettant 2 niveau d'éclairage.
Débutant dans l'estimation des consommations, électrique, j'ai une petite question très basique...
En std, dans un existant avec des interrupteurs à disposition des occupants de la pièce, doit on considérer que la gradation est impossible ou en gestion manuelle ?
Question valable dans le cas d'un seul interrupteur pour l'éclairage global, mais aussi dans le cas de 2 (ou plus) interrupteurs permettant 2 niveau d'éclairage.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Gestion de l'éclairage en STD
Il s'agit d'un gestion manuelle, quel que soit le nombre interrupteurs.Chris a écrit :En std, dans un existant avec des interrupteurs à disposition des occupants de la pièce, doit on considérer que la gradation est impossible ou en gestion manuelle ?
Voir ici dans le manuel.