Bonjour,
Je réalise une STD sur un bâtiment déjà construit et utilisé.
Je cherche donc à "initialiser" la température de mon bâtiment à une ou plusieurs valeurs que j'ai relevé sur site. En effet, lorsque je lance une simulation, la température de mes différentes zones thermiques est initialiser à la température extérieure donnée par le fichier météo. J'ai l'impression que la température intérieure du bâtiment prend du temps pour se stabiliser, et comme ma simulation se déroule sur 2 mois pour le moment, cette variation ne me permet pas d'exploiter les résultats.
Est-ce qu'il existe une commande sur Pléiades pour initialiser la température de l'ensemble ou pour chaque zone thermique précisément ? Ou faut-il mettre un scénario pour simuler un chauffage initiale ?
Merci d'avance pour votre aide.
Conditions initiales - Température
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Conditions initiales - Température
Bonsoir,
Je ne crois pas me tromper en disant qu'il suffit que vous ayez un scénario de chauffage avec la première heure à la température que vous voulez pour que cela fonctionne. Quitte à ce que vous enleviez ensuite le besoin de chauffage que cela a généré.
Je ne crois pas me tromper en disant qu'il suffit que vous ayez un scénario de chauffage avec la première heure à la température que vous voulez pour que cela fonctionne. Quitte à ce que vous enleviez ensuite le besoin de chauffage que cela a généré.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 685
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Conditions initiales - Température
En effet c'est bien ça :
- Si la zone n'est pas chauffée, elle est initialisée à la température extérieure
- Si la zone est chauffée, elle est initialisée à la température de la première heure de simulation.
Notez que l'initialisation concerne non seulement les températures des zones mais aussi les températures des parois.
Comme l'indique Olivier, vous pouvez donc spécifier vos températures initiales à travers la température de la première heure de votre scénario de consigne de chauffage.
- Si la zone n'est pas chauffée, elle est initialisée à la température extérieure
- Si la zone est chauffée, elle est initialisée à la température de la première heure de simulation.
Notez que l'initialisation concerne non seulement les températures des zones mais aussi les températures des parois.
Comme l'indique Olivier, vous pouvez donc spécifier vos températures initiales à travers la température de la première heure de votre scénario de consigne de chauffage.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Conditions initiales - Température
Merci pour vos réponses. Déjà un problème de réglé.
-
- Confirmé
- Messages : 19
- Inscription : 16 mars 2016 11:21
Re: Conditions initiales - Température
Bonjour,Stephane_T a écrit : - Si la zone est chauffée, elle est initialisée à la température de la première heure de simulation.
.
Pour qu'elle soit considérée comme "chauffée", il est question uniquement de lui attribuer un scénario, ou faut-il que la puissance P. max qui lui est attribuée soit non nulle?
La question se pose pour le cas d'une semaine sans chauffage, à laquelle on souhaiterait néanmoins attribuée une condition initiale spécifique.
Cordialement,
Michaël COHEN
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Conditions initiales - Température
Pour qu'elle soit considérée comme "chauffée", il est question uniquement de lui attribuer un scénario (la puissance peut être nulle).
Attention : ce mode de fonctionnement n'est pas conseillé car il provoque des problèmes de maillage.
Ainsi, depuis 2013, le logiciel a évolué.
Maintenant, il existe un paramétrage permettant de prendre en compte une "Période de mise en température" comme indiqué ici dans le manuel.
Attention : ce mode de fonctionnement n'est pas conseillé car il provoque des problèmes de maillage.
Ainsi, depuis 2013, le logiciel a évolué.
Maintenant, il existe un paramétrage permettant de prendre en compte une "Période de mise en température" comme indiqué ici dans le manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES