occultation sous pléiades

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Robert
Novice
Messages : 3
Inscription : 29 janv. 2014 10:34

occultation sous pléiades

Message par Robert » 29 janv. 2014 10:53

Bonjour,

Lorsque l'on met en place des scénarios d'occultation pour des baies vitrées, ces occultations sont-elles considérées comme externes par défaut ou faut-il le stipuler ? Si oui comment ?

merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: occultation sous pléiades

Message par Régis » 29 janv. 2014 14:22

Bonjour,

Le fait que l'occultation soit interne ou externe n'est pas à spécifier en tant que tel.
C'est à vous d'évaluer, lors de la saisie, l'influence d'une occultation en fonction du fait qu'elle soit placée à l'intérieur ou à l'extérieur.

En effet, une occultation externe de 100% de la surface de la menuiserie que l'on placerait à l'intérieur n'aurait pas la même influence.
En effet, cette occultation à l'intérieur s'échaufferait en étant exposé au apports solaires et rayonnerait à l'intérieur. Une certaine quantité des apports solaires serait alors à prendre en compte de sorte que, même si 100% de la menuiserie est occultée, l'occultation du rayonnement n'est pas de 100%.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Robert
Novice
Messages : 3
Inscription : 29 janv. 2014 10:34

Re: occultation sous pléiades

Message par Robert » 29 janv. 2014 14:42

merci

comment spécifier qu'une occultation est externe par exemple ?

codialement

Robert
Novice
Messages : 3
Inscription : 29 janv. 2014 10:34

Re: occultation sous pléiades

Message par Robert » 29 janv. 2014 15:06

re bonjour,

ma remarque n'est pas claire.

comment évaluer l'influence d'une occultation ??

cordialement

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 685
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: occultation sous pléiades

Message par Stephane_T » 31 janv. 2014 12:24

En STD, une occultation permet de moduler la part du rayonnement qui est effectivement transmise à la zone thermique.

Si votre occultation est externe, elle s'applique au rayonnement incident, par conséquent son effet opacifiant s'applique totalement.
Si votre occultation est interne, elle ne n'applique qu'au rayonnement transmis par votre menuiserie. D'autre part, une grande part du rayonnement transmis, même s'il est partiellement réfléchi par l'occultation, ne ressortira pas pour autant de la zone thermique. Il contribuera donc au réchauffement de l'ambiance.

En pratique, si vous voulez tenir compte du fait qu'une occultation est placée à l'intérieur, vous devez dégrader les valeurs d'occultation du scénario. Par exemple, pour une occultation totalement opaque placée à l'intérieur, au lieu de 100% vous mettrez 20% (valeur à adapter selon le dispositif en question).
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 685
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: occultation sous pléiades

Message par Stephane_T » 31 janv. 2014 12:33

Si votre question est : comment évaluer cette dégradation de l'effet de l'occultation ? Je vous renvoie à ce document (en anglais) qui pourrait vous donner quelques réponses.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: occultation sous pléiades

Message par olivir » 31 janv. 2014 15:46

Merci Stéphane, excellent document en particulier le tableau !

Il donne une méthode (qu'Izuba devrait intégrer à la STD :P) pour calcul le facteur d'ombre de n'importe quel vitrage avec n'importe quelle protection.

Par exemple, un store screen tissu sombre baissé derrière un double-vitrage avec un facteur solaire de 63% a un facteur d'ombre de 0,60/0.63 = 95%. Ce qui signifie que cette solution laisse entrer 95% de la chaleur du rayonnement solaire (Avec un screen clair, il bloque 50%, c'est bien mieux).

Donc si j'ai 100% d'occultation, je me retrouve avec seulement 5% * 100% = 5% d'occultation, si j'ai 50%, cela correspond à 5% * 50% = 2.5%. Est-ce correct ?!

Quelques chiffres en français :
Image
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 685
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: occultation sous pléiades

Message par Stephane_T » 31 janv. 2014 17:45

olivir a écrit :Donc si j'ai 100% d'occultation, je me retrouve avec seulement 5% * 100% = 5% d'occultation, si j'ai 50%, cela correspond à 5% * 50% = 2.5%. Est-ce correct ?!
C'est bien ça !
Il faut remplacer l'occultation réelle, par une occultation "effective", plus faible.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: occultation sous pléiades

Message par olivir » 31 janv. 2014 18:46

Stephane_T a écrit : Il faut remplacer l'occultation réelle, par une occultation "effective", plus faible.
Voire beaucoup plus faible : le screen intérieur sombre ou l'illusion de la protection solaire :)
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Caeli
Omniscient
Messages : 719
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: occultation sous pléiades

Message par Caeli » 13 févr. 2014 14:34

Il reste que même avec une occultation intérieur sombre le soleil ne vient pas réchauffer d'autres surfaces qui peuvent stocker de l'énergie à l'intérieur de la pièce.

Du coup ça ne serait pas pris en compte en appliquant ces ratios ?
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Contact :

Re: occultation sous pléiades

Message par Nico.Naud » 14 févr. 2014 14:18

Effectivement, ce n'est pas pris en compte.
C'est du principe même de zonage thermique qu'il s'agit : celui-ci consiste à réduire l'ensemble de la zone à un "noeud" agrégeant toutes les caractéristiques des éléments de la zoneet induisant un lissage des résultats sur l'ensemble de la zone.
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: occultation sous pléiades

Message par olivir » 14 févr. 2014 15:05

Oui, enfin, de toute façon P+C ne prenant pas en compte la tache solaire, ce n'est pas bien grave que l'on ne prenne en compte que l'énergie finalement passée dans la zone.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Contact :

Re: occultation sous pléiades

Message par Nico.Naud » 14 févr. 2014 18:14

C'est bien ce dont je parlais ;)
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: occultation sous pléiades

Message par olivir » 17 févr. 2014 09:43

;)
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Caeli
Omniscient
Messages : 719
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: occultation sous pléiades

Message par Caeli » 18 févr. 2014 09:59

Merci pour vos lumières qui inévitablement font apparaître certaines zones d'ombres...
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Répondre