Bonjour,
je relance ce sujet, car je suis confronté au même genre de problème sur des saisies de cette année.
On démarre un PRO sur un projet pour lequel une demande de subvention européenne a été déposée, moyennant labellisation Bepos-Effinergie 2013.
Les derniers calculs d'avant-projet remontent au 29/06 et j'avais optimisé la surface de PV pour valider le bilan Epnr / Ecart autorisé.
J'ai relancé un des derniers calculs le 31/10 pour commencer à prendre en compte les petites modifications décidées en réunion, et là le bilan comme l'écart ne sont plus les mêmes et bien sûr le Bepos n'est plus valide.
Avant : 36.1/39.6 - après : 47.5/32.6
C'est strictement le même calcul qui a été relancé, avec le même moteur 5.7.0.2.
La seule différence, c'est la version de Pléiades qui est passée de 3.7.2.2 à 3.7.4.2
J'ai trouvé cette modification dans l'historique des versions : Correction de l’écart autorisé Effinergie 2013 si réseau de chaleur dans ballon du bâtiment.
J'ai effectivement un ballon de stockage ECS (à l'échelon bâtiment) relié à un réseau de chaleur. Quelle est précisément cette correction qui induit un tel changement ? C'est le Mcges qui était mal pris en compte ?
Et pour info, j'ai utilisé l'outil de calcul Bepos sur le site d'Effinergie ce matin avec les données de mon projet, le rapport bilan/écart est encore différent... : 37.9/23.87 ce qui me paraît être la bonne valeur de l'écart autorisé pour l'avoir recalculé à la main.
Qu'est -ce qu'on dit au Maître d'Ouvrage du coup ?
je relance ce sujet, car je suis confronté au même genre de problème sur des saisies de cette année.
On démarre un PRO sur un projet pour lequel une demande de subvention européenne a été déposée, moyennant labellisation Bepos-Effinergie 2013.
Les derniers calculs d'avant-projet remontent au 29/06 et j'avais optimisé la surface de PV pour valider le bilan Epnr / Ecart autorisé.
J'ai relancé un des derniers calculs le 31/10 pour commencer à prendre en compte les petites modifications décidées en réunion, et là le bilan comme l'écart ne sont plus les mêmes et bien sûr le Bepos n'est plus valide.
Avant : 36.1/39.6 - après : 47.5/32.6
C'est strictement le même calcul qui a été relancé, avec le même moteur 5.7.0.2.
La seule différence, c'est la version de Pléiades qui est passée de 3.7.2.2 à 3.7.4.2
J'ai trouvé cette modification dans l'historique des versions : Correction de l’écart autorisé Effinergie 2013 si réseau de chaleur dans ballon du bâtiment.
J'ai effectivement un ballon de stockage ECS (à l'échelon bâtiment) relié à un réseau de chaleur. Quelle est précisément cette correction qui induit un tel changement ? C'est le Mcges qui était mal pris en compte ?
Et pour info, j'ai utilisé l'outil de calcul Bepos sur le site d'Effinergie ce matin avec les données de mon projet, le rapport bilan/écart est encore différent... : 37.9/23.87 ce qui me paraît être la bonne valeur de l'écart autorisé pour l'avoir recalculé à la main.
Qu'est -ce qu'on dit au Maître d'Ouvrage du coup ?