Bonjour
Je souhaite modéliser des murs rideaux sur un bâtiment tertiaire, la problématique est que ma menuiserie est forcément plus haute que celle du niveau puisqu'elle vient déborder sur le plancher intermédiaire
Comment faire pour l'intégrer ?
Comment peux t'on intégrer les ponts thermiques des fixations ?
Modélisation des murs rideau
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
-
- Confirmé
- Messages : 16
- Inscription : 19 janv. 2012 09:53
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Modélisation des murs rideau
Lors de la saisie de la menuiserie, il vous faut utiliser la coche "désactiver le contrôle de la hauteur" : La page correspondante du manuel indique ceci :J-Marc E-V-E a écrit :ma menuiserie est forcément plus haute que celle du niveau puisqu'elle vient déborder sur le plancher intermédiaire
Comment faire pour l'intégrer ?
"Dans le mode Taille exacte, une coche permet de "Désactiver le contrôle de la hauteur" de la menuiserie : cela permet d'affecter une menuiserie qui dépasse par rapport à la hauteur sous plafond du niveau (la surface de la menuiserie doit cependant être plus petite que la surface de la paroi). Cette fonction est utile dans le cas ou l'on travaille avec des demi-niveaux ou pour insérer des fenêtres dans la partie haute d'un mur pignon."
Les ponts thermiques de fixations correspondent aux ponts thermiques "appui" : Il est également possible d'affecter un ou des ponts thermiques directement à la composition de la paroi utilisée.J-Marc E-V-E a écrit :Comment peux t'on intégrer les ponts thermiques des fixations ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Modélisation des murs rideau
Bonjour,
En présence d'un mur rideau composé de châssis vitrés courants (certains fixes, d'autres ouvrants, hauteur 2,15m par exemple) juxtaposés, avec juste un poteau bois (15x15 cm) en raidisseur et couvre-joint au droit de chaque jonction, comment évaluer les ponts thermiques "tableau" ??
J'évoque là le pont thermique "tableau" situé à chaque jonction de deux châssis, au droit du poteau.
Merci de votre éclairage !
En présence d'un mur rideau composé de châssis vitrés courants (certains fixes, d'autres ouvrants, hauteur 2,15m par exemple) juxtaposés, avec juste un poteau bois (15x15 cm) en raidisseur et couvre-joint au droit de chaque jonction, comment évaluer les ponts thermiques "tableau" ??
J'évoque là le pont thermique "tableau" situé à chaque jonction de deux châssis, au droit du poteau.
Merci de votre éclairage !
Re: Modélisation des murs rideau
Re ...
Ma question intéresse autant la STD que la RT2012 (rien trouvé sur Th-Bat).
Ma question intéresse autant la STD que la RT2012 (rien trouvé sur Th-Bat).
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Modélisation des murs rideau
Des logiciels de calcul de ponts thermiques comme Therm ou Conductéo devrait, je l'espère vous aider.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies