Démarrer avec la STD aéraulique

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Répondre
Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 685
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Démarrer avec la STD aéraulique

Message par Stephane_T » 19 mars 2015 17:25

Pour les personnes qui démarrent avec les calculs aérauliques de la STD, voici quelques explications. Pour le détail, je vous renvoie à la documentation en ligne du logiciel.

Le calcul aéraulique a pour objectif de calculer les débits d'air liés à :
  • - la ventilation mécanique,
    - les infiltrations,
    - le tirage thermique
Il s'appuie sur différents modèles aérauliques éprouvés, tels que ceux du logiciel CONTAM. (Pour en savoir plus, je vous renvoie à la thèse de M. Trocmé.)
Pour cela, un calcul de pression est réalisé dans les pièces.

Ce calcul n'est réalisé que sur les zones placées dans une "enveloppe aéraulique".
Pour créer une enveloppe aéraulique, cliquer droit sur Bâtiments dans l'arborescence STD.
Vous pouvez faire glisser des zones dans cette zone.
Les zones se trouvant hors enveloppe aéraulique fonctionnent de manière classique (pas de calcul des débits : il faut donc spécifier des scénarios comme vous en avez l'habitude).
Remarque : comme le calcul aéraulique peut fortement ralentir les calculs, vous pourriez avoir intérêt à ne pas réaliser ce calcul sur tout le bâtiment.

Voyons maintenant ce qu'il se passe pour les zones situées dans l'enveloppe aéraulique :
D'abord, au niveau de l'enveloppe, vous pouvez spécifier les caractéristiques de perméabilité à l'air de l'enveloppe et la manière dont elle se répartit sur les différents types de parois. Ça ne concerne que les parois externes de l'enveloppe. Les "experts" (que vous êtes probablement) peuvent aussi détailler la perméabilité des parois internes du bâtiment.
Au niveau des zones, rien ne change, sauf qu'il n'y a plus d'info concernant la ventilation. Hé oui ! le calcul aéraulique est géré au niveau des pièces !

Voyons justement ce qui change au niveau des pièces.
A ce niveau-là, un clic-droit vous montre que vous pouvez ajouter des bouches de soufflage ou d'extraction. Plusieurs options sont disponibles pour imposer le débit (fixe, scénario, bouche de bibliothèque) et pour indiquer l'origine ou la destination de l'air (extérieur, ventilation, scénario de température ou température fixe).
La ventilation s'affecte au niveau du projet. Pour l'instant, elle est très basique et en pratique elle n'est utile que pour décrire une ventilation double-flux. Attention, il n'y pas (encore) de calcul de consommation des ventilateurs. :-(

Au niveau des parois, vous pouvez affecter (toujours à coup de clics-droits) des entrées d'air. Vous pouvez aussi vérifier et éventuellement corriger la perméabilité de la paroi.
Pour les entrées d'air, il est nécessaire de spécifier la hauteur par rapport au plancher de la pièce afin de pouvoir calculer le tirage thermique.

Enfin, pour ce qui est des ouvertures (portes ou fenêtres), vous pouvez aussi indiquer une perméabilité. Mais c'est en bibliothèque que ça a évolué :
Sur les portes, vous pouvez indiquer un détalonnage.
Sur les fenêtres comme sur les portes, il faut spécifier une ouverture.
Là encore plusieurs possibilités :
- Toujours fermé
- Toujours ouvert
- Scénario d'ouverture
- Ouverture RT (uniquement pour les fenêtres en contact avec l'extérieur)

Ça c'est pour le bâtiment. Que dire de plus...
Le vent ! Vitesse et direction doivent être disponibles dans le fichier météo. Sinon, le logiciel appliquera les valeurs par défaut (constantes) que vous indiquez dans l'arborescence au niveau du projet.

Enfin, concernant les résultats, ce n'est pas encore optimisé (vos retours nous aiderons à améliorer les choses). Évidemment, les mouvements d'air calculés servent à calculer les échanges thermiques aérauliques au niveau des zones.
Dans les sorties vous retrouverez la pression calculée dans les pièces et les débits à travers les ouvertures et les entrées d'air.

N'hésitez pas à poser vos questions dans cette partie du forum et à nous faire remonter vos suggestions d'améliorations et les inévitables bugs que vous pourriez rencontrer.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 685
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Démarrer avec la STD aéraulique

Message par Stephane_T » 20 mai 2015 08:32

Quelques trucs pour que votre calcul aéraulique fonctionne correctement :
  • * Si vous décrivez une ventilation mécanique simple flux avec ses bouches, n'oubliez pas de décrire aussi les entrées d'air
  • * Décrivez les portes intérieures avec un détalonnage pour permettre aux pressions de s'équilibrer correctement dans les différentes pièces.
  • * Décrivez la perméabilité à l'air de l'enveloppe et vérifiez sa répartition sur les différentes parois . En pratique, l'étanchéité totale est rarement atteinte (cas très particulier de certaines parties de bâtiment, type salles blanches)
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Démarrer avec la STD aéraulique

Message par olivir » 20 mai 2015 10:04

Vivement que je teste ça sur un vrai projet pas trop gros :)
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

sebastien38
Gourou
Messages : 441
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: Démarrer avec la STD aéraulique

Message par sebastien38 » 21 mai 2015 08:31

Bonjour, petite question :

peut-on mettre quelques locaux dans une zone aéraulique avec les bouches de ventilation qui vont bien, ET leur mettre un scénario de consigne de température ? Ou l'affectation à une zone aéraulique exclut l'affectation de tout type de scénario ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Démarrer avec la STD aéraulique

Message par Régis » 21 mai 2015 09:28

Sur ce sujet, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel.

En effet, il faut choisir l'affectation d'une bouche avec les débits imposés par celle-ci ou choisir un scénario qui imposera alors ses es débits.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 685
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Démarrer avec la STD aéraulique

Message par Stephane_T » 21 mai 2015 10:41

sebastien38 a écrit :Bonjour, petite question :

peut-on mettre quelques locaux dans une zone aéraulique avec les bouches de ventilation qui vont bien, ET leur mettre un scénario de consigne de température ? Ou l'affectation à une zone aéraulique exclut l'affectation de tout type de scénario ?
Le calcul aéraulique ne concerne que l'air, donc vous pouvez évidement toujours affecter un scénario de température à la zone en questions.

Notez que vous pouvez aussi associer un scénario de température à une bouche de soufflage, dans ce cas elle soufflera à la température en question. Néanmoins, dans ce cas on ne calcule pas la puissance nécessaire pour atteindre cette température puisque rien ne permet de connaître la température d'origine de l'air, c'est donc plutôt une astuce pour modéliser une source d'air tempérée.

Le chauffage aéraulique a été introduit par le biais du préchauffage de l'air d'une CTA, ce qui est déjà un début (calcul du besoin de préchauffage). Il est prévu de faire évoluer cette fonctionnalité dans les mois à venir, de manière à coupler la CTA à une génération et faire un calcul de consommation complet.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

sebastien38
Gourou
Messages : 441
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: Démarrer avec la STD aéraulique

Message par sebastien38 » 21 mai 2015 13:49

Merci pour vos réponses, c'est très clair !

Gregory
Expert
Messages : 119
Inscription : 08 déc. 2011 14:33

Re: Démarrer avec la STD aéraulique

Message par Gregory » 28 mai 2015 13:11

Bonjour,

Est-ce que ce nouveau calcul permet de calculer les échanges de chaleur entre niveaux ? Le cas de la chaleur d'un poêle qui monte à l'étage par la cage d'escalier par exemple.

Y-a-t-il une configuration particulière à mettre en place ?

Merci d'avance.

Cdlt,
Grégory Vannobel
Bee+ - http://www.beeplus.fr
Bureau d'études en Ille-et-Vilaine (35)

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Démarrer avec la STD aéraulique

Message par Renaud » 28 mai 2015 16:42

Le mieux est de mettre un plancher entre les deux niveaux et de mettre (dans Pleiades car ce n'est pas possible dans Alcyone) une porte toujours ouverte sur le plancher, ainsi le calcul aéraulique utilisera le modèle de grande ouverture horizontale prévu pour ce cas.

Une autre possibilité est aussi de faire une cage d'escalier en une seule zone, puis de mettre une porte ouverte entre cet escalier etla zone d'en bas et idem à l'étage.

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

cec
Confirmé
Messages : 12
Inscription : 08 juin 2013 11:26

Re: Démarrer avec la STD aéraulique

Message par cec » 22 oct. 2015 18:27

Bonjour,
je vois que l'on peut modéliser l'ouverture des fenêtres suivant un scénario d'ouverture des fenêtres.
Sauf erreur de ma part, lors de l'importation d'un fichier texte pour définir les scénarios annuels il n'y a pas la possibilité de choisir la catégorie ouverture des fenêtres, il faut donc le rentrer à la main. Y aura t il la cette possibilité dans une prochaine version?
Ou est ce que c'est possible mais à un autre endroit?

Merci d'avance

Cec

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Démarrer avec la STD aéraulique

Message par Régis » 23 oct. 2015 14:48

Cette demande d'amélioration a été transmise (ticket 2432).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Chris
Spécialiste
Messages : 87
Inscription : 20 févr. 2008 17:34
Localisation : Pau

Re: Démarrer avec la STD aéraulique

Message par Chris » 06 juin 2016 15:49

Bonjour,

Je suis en train d'essayer de comparer une ventilation DF et une SF, en terme de conso de chauffage.

Dans le cas d'une ventilation par extraction simple-flux sur horloge, que devient l'entrée d'air quand l'extraction est à l'arrêt ?

Exemple :

J'extrais via une bouche d'extraction 90m3/h dans une pièce, et j'affecte une entrée d'air équivalente sur une menuiserie de cette même pièce. Que devient l'entrée d'air quand l'extraction est à l'arrêt ? Elle devrait générer une infiltration supplémentaire, non ?

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 685
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Démarrer avec la STD aéraulique

Message par Stephane_T » 08 juin 2016 10:42

L'entrée d'air est un élément passif.
S'il existe une différence de pression de part et d'autre de l'entrée d'air, due à l'extraction forcée, au tirage thermique ou à la pression du vent à l'extérieur, de l'air passera par l'entrée d'air. Sinon, il n'y a aucun débit.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre