STD systèmes et besoins de chauffage

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: STD systèmes et besoins de chauffage

Message par Régis » 06 juin 2019 11:09

En STD, lors du paramétrage du réseau, on décrit quel longueur passe dans quelle zone ou à l'extérieur.
Les pertes sont ré-injectées en fonction de ce paramétrage.
2019-06-06_12h00_56.png
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: STD systèmes et besoins de chauffage

Message par olivir » 11 nov. 2020 17:23

Si le réseau n'est pas décrit, on a alors aucune récupération des pertes ?!
Qu'en est-il de celles de la chaudière elle-même ?

Vous avez des pistes pour les pertes des réseaux de ventilation ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: STD systèmes et besoins de chauffage

Message par Régis » 12 nov. 2020 09:10

olivir a écrit : 11 nov. 2020 17:23 Si le réseau n'est pas décrit, on a alors aucune récupération des pertes ?!
Si le réseau n'est pas décrit, on a alors pas de réseau et donc pas de perte par le réseau.
olivir a écrit : 11 nov. 2020 17:23 Qu'en est-il de celles de la chaudière elle-même ?
Les pertes de la chaudière sont bien récupérées dans l'ambiance dans laquelle elle se trouve.
olivir a écrit : 11 nov. 2020 17:23 Vous avez des pistes pour les pertes des réseaux de ventilation ?
Dans l'immédiat, nous ne les prenons effectivement pas en compte.
La réflexion technique sur ce sujet est en cours.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: STD systèmes et besoins de chauffage

Message par olivir » 12 nov. 2020 10:01

Régis a écrit : 12 nov. 2020 09:10 Les pertes de la chaudière sont bien récupérées dans l'ambiance dans laquelle elle se trouve.
Et comment peut-on les visualiser simplement et établir leur impact sur la température du local ?
Régis a écrit : 12 nov. 2020 09:10 Dans l'immédiat, nous ne les prenons effectivement pas en compte.
La réflexion technique sur ce sujet est en cours.
Au moins pour la diffusion d'air chaud. :roll:
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: STD systèmes et besoins de chauffage

Message par Régis » 12 nov. 2020 11:27

Les pertes des chaudières ne sont pas visualisables dans les graphiques experts mais sont bel et bien prises en compte.
J'ajoute le ticket 5579 pour les ajouter dans les prochaines mises à jour du logiciel
olivir a écrit : 12 nov. 2020 10:01 Au moins pour la diffusion d'air chaud.
Les pertes des gaines de ventilation ne sont effectivement pas prises en compte mais nous espérons remédier à cela à moyen terme.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: STD systèmes et besoins de chauffage

Message par olivir » 12 nov. 2020 14:33

Régis a écrit : 12 nov. 2020 11:27 Les pertes des chaudières ne sont pas visualisables dans les graphiques experts mais sont bel et bien prises en compte. J'ajoute le ticket 5579 pour les ajouter dans les prochaines mises à jour du logiciel.
J'imagine que ce serait assez logique que ça apparaisse comme une puissance dissipée.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Répondre