Bonjour,
Je travaille sur un bâtiment directement alimenté par de l'eau à 80°C pour le chauffage.
Je réussis à faire ma STD, mais je cherche maintenant à voir ce que cela donnerait avec un départ à 60°C. Cela est-il possible?
Merci par avance pour vos réponses.
Tristan
Régime de température - chauffage
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 669
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Régime de température - chauffage
Si je comprends bien, vous faites un calcul de consommation. Mais que voulez vous dire par "un bâtiment directement alimenté par de l'eau à 80°C" ? Est-ce que ce bâtiment est alimenté par un réseau de chaleur ?
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Régime de température - chauffage
Oui, le bâtiment fait partie d'un ensemble.
Une chaufferie générale envoie de l'eau à 80°C à plusieurs sous-stations, quant à mon bâtiment, de taille plus modeste, il reçoit directement l'eau à 80°C de ladite chaufferie.
Je souhaiterai voir ce que cela donnerai en réduisant la température reçue par mon bâtiment.
Une chaufferie générale envoie de l'eau à 80°C à plusieurs sous-stations, quant à mon bâtiment, de taille plus modeste, il reçoit directement l'eau à 80°C de ladite chaufferie.
Je souhaiterai voir ce que cela donnerai en réduisant la température reçue par mon bâtiment.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Régime de température - chauffage
Pour faire cela, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici et ici dans le manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Régime de température - chauffage
Merci beaucoup, c'est parfait