Besoin en énergie de clim incluant chaleur latente

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Cchristophe
Novice
Messages : 1
Inscription : 24 juin 2016 09:10

Besoin en énergie de clim incluant chaleur latente

Message par Cchristophe » 24 juin 2016 10:28

Bonjour,
Pléiades ne prend pas en compte l'humidité lors du calcul de besoin d'énergie en rafraichissement. Néanmoins, mon projet se situe en climat chaud et humide. Est-ce que la méthode suivante représente d'après vous une solution approximative pour le dimensionnement et le calcul des consommations?

Dimensionnement : A partir des données météorologiques horaires calcul de la différence d'enthalpie entre le couple T°ext/Uext et T°ext/Uint pour le débit d'air de ventilation (donc calcul de la charge latente). Puis addition de ces valeurs horaires en kW aux valeurs de dimensionnement données par Pléiades. Le maximum de ces 8760 valeurs sera la nouvelle puissance max.

Calcul du besoin d'énergie total de climatisation : Somme des puissances horaires trouvées pour le dimensionnement (latent) plus le besoin en énergie calculé par Pléiades (sensible).

Je vous remercie pour votre retour

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Besoin en énergie de clim incluant chaleur latente

Message par Régis » 24 juin 2016 12:58

Lors d'une simulation thermique dynamique, Pleiades+Comfie prend bien en compte l'humidité pour calculer les consommations des équipements.
Si un calcul est fait sans équipement, alors effectivement, l'humidité n'aura pas d'incidence sur le besoins obtenus ce qui logique.

Le module de dimensionnement de climatisation prend également en compte l'humidité.