Bonjour,
Je realise une STD sur un bâtiment avec 2 semaines d'innocupations en semaines 51 et 52.
J'ai donc augmenté ma période de mise en temperature à 4 semaines.
Problème :
Le 1er Janvier, le logiciel ne semble pas le prendre en compte.
La temperature de depart de l'année est de 13°C ce qui correspond à mon réduit nocturne, et la puissance appelée démarre à 21 kW.
Merci pour votre expertise
Mise en température
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Mise en température
Vous finissez l'année avec des températures très basses, il semble donc cohérent que le début d'année se fasse également sur des températures basses.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Mise en température
Merci pour votre retour,
Mais je viens de comprendre mon erreur.
Le scenario de temperature au 1er Janvier commence à 13°C alors que le scenario hors-gel en semaine 52 est de 7°C.
Ce qui explique le palier.
Mais je viens de comprendre mon erreur.
Le scenario de temperature au 1er Janvier commence à 13°C alors que le scenario hors-gel en semaine 52 est de 7°C.
Ce qui explique le palier.