Mise en température

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Antoine.C
Habitué
Messages : 32
Inscription : 20 déc. 2012 12:39

Mise en température

Message par Antoine.C » 05 juil. 2016 14:57

Bonjour,

Je realise une STD sur un bâtiment avec 2 semaines d'innocupations en semaines 51 et 52.
J'ai donc augmenté ma période de mise en temperature à 4 semaines.

Problème :
Le 1er Janvier, le logiciel ne semble pas le prendre en compte.
La temperature de depart de l'année est de 13°C ce qui correspond à mon réduit nocturne, et la puissance appelée démarre à 21 kW.

Merci pour votre expertise
Pièces jointes
Mise en température.JPG

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Mise en température

Message par Régis » 05 juil. 2016 15:51

Vous finissez l'année avec des températures très basses, il semble donc cohérent que le début d'année se fasse également sur des températures basses.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Antoine.C
Habitué
Messages : 32
Inscription : 20 déc. 2012 12:39

Re: Mise en température

Message par Antoine.C » 05 juil. 2016 16:35

Merci pour votre retour,

Mais je viens de comprendre mon erreur.

Le scenario de temperature au 1er Janvier commence à 13°C alors que le scenario hors-gel en semaine 52 est de 7°C.
Ce qui explique le palier.

Répondre