Consommation d'éclairage

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Thor
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 11 mai 2015 21:30

Consommation d'éclairage

Message par Thor » 23 sept. 2016 10:23

Bonjour,

J'étudie le placement de menuiseries avec un g=0.25 et TL=0.4 en remplacement de menuiserie avec un g=0.47 et TL=0.69.

J'ai choisi des luminaires avec gradation automatique selon la lumière naturelle (moyenne des points après exclusion des 23% les plus sombres). J'ai effectuer un calcul FLJ dans les deux cas.

Lorsque je compare les résultats j'ai pourtant exactement la même consommation annuelle d'éclairage alors que je m'attend à une augmentation avec les vitrage à plus faible TL.

Une idée d'où j'ai commis une erreur ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Consommation d'éclairage

Message par Régis » 23 sept. 2016 10:33

Pour un calcul d'éclairement, il faut lancer un calcul d'éclairement ! et pas un calcul de FLJ.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Thor
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 11 mai 2015 21:30

Re: Consommation d'éclairage

Message par Thor » 23 sept. 2016 10:46

Je me disais bien que mon erreur devait être bête ! Merci je vais tester :oops:

Répondre