Ouverture des fenêtres
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Ouverture des fenêtres
Bonjour,
Sur un projet, je m'étonne d'avoir des températures très élevées alors même que j'ai programmé une ouverture permanente à 100 % des baies en période chaude. La pièce concernée est celle particulièrement vitrée que l'on voit ici à gauche : Mais, finalement, je me demande si l'explication ne serait pas la suivante. Si le module aéraulique prend bien en compte l'ouverture et les transferts aérauliques associés, en revanche, les fenêtres sont toujours considérées en place avec leur facteur solaire. Est-ce le cas ?
Sur un projet, je m'étonne d'avoir des températures très élevées alors même que j'ai programmé une ouverture permanente à 100 % des baies en période chaude. La pièce concernée est celle particulièrement vitrée que l'on voit ici à gauche : Mais, finalement, je me demande si l'explication ne serait pas la suivante. Si le module aéraulique prend bien en compte l'ouverture et les transferts aérauliques associés, en revanche, les fenêtres sont toujours considérées en place avec leur facteur solaire. Est-ce le cas ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Ouverture des fenêtres
Oui, c'est bien ça.
L'ouverture des menuiseries permet de prendre en compte l'air qui va pouvoir circuler, mais ne modifie pas le facteur solaire de la menuiserie (qui restera toujours le même que la menuiserie soit ouverte ou fermée).
Il s'agit effectivement d'une amélioration qu'il nous faudrait faire dans la prise en compte des ouvertures des menuiseries de sorte que ce facteur solaire soit variable.
L'ouverture des menuiseries permet de prendre en compte l'air qui va pouvoir circuler, mais ne modifie pas le facteur solaire de la menuiserie (qui restera toujours le même que la menuiserie soit ouverte ou fermée).
Il s'agit effectivement d'une amélioration qu'il nous faudrait faire dans la prise en compte des ouvertures des menuiseries de sorte que ce facteur solaire soit variable.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Ouverture des fenêtres
Merci Régis,
Oui, effectivement, pour ce type de pièce très vitrée, les résultats souffrent de cette limitation. Comment puis-je améliorer la modélisation, en mettant une protection solaire "virtuelle" ?
Oui, effectivement, pour ce type de pièce très vitrée, les résultats souffrent de cette limitation. Comment puis-je améliorer la modélisation, en mettant une protection solaire "virtuelle" ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Ouverture des fenêtres
Oui, bonne idée, mais pour la std ce ne sera pas une protection mais un scénario d'occultation qui variera en fonction de l'ouverture.
Fenêtre ouverte : occultation à 0%
Fenêtre fermée : occultation proportionnelle au facteur solaire de la menuiserie.
Fenêtre ouverte : occultation à 0%
Fenêtre fermée : occultation proportionnelle au facteur solaire de la menuiserie.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Ouverture des fenêtres
Heu l'inverse non, Régis ?!
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Ouverture des fenêtres
Non, car lorsque la fenêtre sera ouverte, le facteur solaire sera meilleur que lorsqu'elle est fermée...
Il faudra donc saisir une menuiserie avec un facteur solaire comme si elle était ouverte et utiliser l'occultation pour obtenir le facteur solaire une fois la menuiserie fermée.
Il faudra donc saisir une menuiserie avec un facteur solaire comme si elle était ouverte et utiliser l'occultation pour obtenir le facteur solaire une fois la menuiserie fermée.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Ouverture des fenêtres
Mmmh, ça veut dire Sw = Tl = 100% et Uw = 0 pour une fenêtre ouverte, ça.
Il faut donc une simulation hiver et une simulation été ?! Et si je considère la pièce simplement comme extérieure ?
Il faut donc une simulation hiver et une simulation été ?! Et si je considère la pièce simplement comme extérieure ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Ouverture des fenêtres
Oui. Puis le scénario de d'occultation et sa résistance thermique additionnelle vous permettra d'arriver à vos fins.olivir a écrit :ça veut dire Sw = Tl = 100% et Uw = 0 pour une fenêtre ouverte
Pourquoi donc ?olivir a écrit :Il faut donc une simulation hiver et une simulation été ?!
Pour l'été, si les fenêtres sont tout le temps ouvertes, pourquoi pas.olivir a écrit :Et si je considère la pièce simplement comme extérieure ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Ouverture des fenêtres
Je vais faire au plus simple, l'idée étant de laisser ouvert en été, je vais dédier un modèle à cette situation avec une pièce considérée comme l'extérieur. Merci quand même !
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo