Ouverture des fenêtres

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Ouverture des fenêtres

Message par olivir » 01 févr. 2017 23:16

Bonjour,

Sur un projet, je m'étonne d'avoir des températures très élevées alors même que j'ai programmé une ouverture permanente à 100 % des baies en période chaude.
surchauffes_malgré_ouverture_baies.png
La pièce concernée est celle particulièrement vitrée que l'on voit ici à gauche :
VirtualBox_Windows 7 PRO 64 bits_01_02_2017_23_10_04.png
Mais, finalement, je me demande si l'explication ne serait pas la suivante. Si le module aéraulique prend bien en compte l'ouverture et les transferts aérauliques associés, en revanche, les fenêtres sont toujours considérées en place avec leur facteur solaire. Est-ce le cas ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Ouverture des fenêtres

Message par Régis » 02 févr. 2017 12:07

Oui, c'est bien ça.
L'ouverture des menuiseries permet de prendre en compte l'air qui va pouvoir circuler, mais ne modifie pas le facteur solaire de la menuiserie (qui restera toujours le même que la menuiserie soit ouverte ou fermée).
Il s'agit effectivement d'une amélioration qu'il nous faudrait faire dans la prise en compte des ouvertures des menuiseries de sorte que ce facteur solaire soit variable.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Ouverture des fenêtres

Message par olivir » 02 févr. 2017 15:45

Merci Régis,

Oui, effectivement, pour ce type de pièce très vitrée, les résultats souffrent de cette limitation. Comment puis-je améliorer la modélisation, en mettant une protection solaire "virtuelle" ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Ouverture des fenêtres

Message par Régis » 02 févr. 2017 16:18

Oui, bonne idée, mais pour la std ce ne sera pas une protection mais un scénario d'occultation qui variera en fonction de l'ouverture.
Fenêtre ouverte : occultation à 0%
Fenêtre fermée : occultation proportionnelle au facteur solaire de la menuiserie.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Ouverture des fenêtres

Message par olivir » 02 févr. 2017 16:34

Heu l'inverse non, Régis ?!
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Ouverture des fenêtres

Message par Régis » 02 févr. 2017 16:57

Non, car lorsque la fenêtre sera ouverte, le facteur solaire sera meilleur que lorsqu'elle est fermée...
Il faudra donc saisir une menuiserie avec un facteur solaire comme si elle était ouverte et utiliser l'occultation pour obtenir le facteur solaire une fois la menuiserie fermée.

:roll:
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Ouverture des fenêtres

Message par olivir » 03 févr. 2017 09:24

Mmmh, ça veut dire Sw = Tl = 100% et Uw = 0 pour une fenêtre ouverte, ça.
Il faut donc une simulation hiver et une simulation été ?! Et si je considère la pièce simplement comme extérieure ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Ouverture des fenêtres

Message par Régis » 03 févr. 2017 09:33

olivir a écrit :ça veut dire Sw = Tl = 100% et Uw = 0 pour une fenêtre ouverte
Oui. Puis le scénario de d'occultation et sa résistance thermique additionnelle vous permettra d'arriver à vos fins.
olivir a écrit :Il faut donc une simulation hiver et une simulation été ?!
Pourquoi donc ?
olivir a écrit :Et si je considère la pièce simplement comme extérieure ?
Pour l'été, si les fenêtres sont tout le temps ouvertes, pourquoi pas.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Ouverture des fenêtres

Message par olivir » 03 févr. 2017 11:40

Je vais faire au plus simple, l'idée étant de laisser ouvert en été, je vais dédier un modèle à cette situation avec une pièce considérée comme l'extérieur. Merci quand même ! ;)
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Répondre