Bonjour à tous,
je souhaitais faire un calcul FLJ dans une salle, le calcul me renvoie 0. En effet j'ai bien les menuiseries sur le plan (voir image jointe) mais en 3D je vois juste le contour de mes parois...
Est ce un bug ? Une solution ?
Menuiseries non prise en compte
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
-
- Expert
- Messages : 124
- Inscription : 30 nov. 2012 14:05
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Menuiseries non prise en compte
Pouvez-vous me transmettre par mail la saisie Alcyone correspondante pour analyse ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Menuiseries non prise en compte
J'ai bien reçu votre saisie Alcyone.
On y voit un problème de prise en compte de l'épaisseur des parois.
En effet, on observe un phénomène bizarre avec une espèce d'épaisseur qui déborde (entouré de rouge en bas de l'image. ce problème d'épaisseur est lié au point que l'on retrouve plus haut (également entouré de rouge :
Pour remédier à cela, il suffit d'utiliser l'outil de sélection et de cliquer sur le point en question (pour obliger le logiciel à recalculer les épaisseur affichés en 3D qui impacte les calculs de FLJ) quitte à le déplacer très légèrement pour obtenir ceci :
On ne voit plus les bugs d'épaisseur et les parois récupèrent les bonnes épaisseurs.
La 3D devient également cohérente et on re-visualise les menuiserie manquantes :
On y voit un problème de prise en compte de l'épaisseur des parois.
En effet, on observe un phénomène bizarre avec une espèce d'épaisseur qui déborde (entouré de rouge en bas de l'image. ce problème d'épaisseur est lié au point que l'on retrouve plus haut (également entouré de rouge :
Pour remédier à cela, il suffit d'utiliser l'outil de sélection et de cliquer sur le point en question (pour obliger le logiciel à recalculer les épaisseur affichés en 3D qui impacte les calculs de FLJ) quitte à le déplacer très légèrement pour obtenir ceci :
On ne voit plus les bugs d'épaisseur et les parois récupèrent les bonnes épaisseurs.
La 3D devient également cohérente et on re-visualise les menuiserie manquantes :