Bonjour à tous,
J'aimerais avoir votre point de vue concernant la comparaison de deux résultats de
simulation.
J'ai modélisé le même projet selon deux méthodes différentes :
1/ en utilisant seulement P+C
2/ en utilisant Alcyone pour le design, puis en exportant le travail vers P+C
Cependant je n'ai pas les mêmes résultats sur les besoins de chauffage annuels (environ 20% d'écart entre les deux méthodes ).
Existe-t-il une méthode particulière pour identifier rapidement d'où provient cet écart?
Merci d'avance,
Franck.
P+C version 3.6.5.1
Comparaison besoins de chauffage entre Alcyone et P+C
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Comparaison besoins de chauffage entre Alcyone et P+C
Pleiades dispose d'un outil de comparaison de projet (onglet Sorties du module STD) mais il ne détecte que les différences "principales" du projet (bâti, zonage, scénarios). Peut-être pourra-t-il vous aider ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Comparaison besoins de chauffage entre Alcyone et P+C
Bonjour,
Merci pour le conseil, j'ai utilisé l'outil comparaison de projets dans l'onglet Sortie du module STD, mais je n'ai pas réussi à trouver mon ou mes erreurs.
De même, j'ai généré les rapports des deux simulations et j'ai lancé une comparaison automatique des deux rapports sous Word, mais cela ne m'a pas aidé non plus
Est-ce que vous avez un autre conseil? Mon problème concerne uniquement les déperditions thermiques de mes pièces.
Merci d'avance,
Franck
Merci pour le conseil, j'ai utilisé l'outil comparaison de projets dans l'onglet Sortie du module STD, mais je n'ai pas réussi à trouver mon ou mes erreurs.
De même, j'ai généré les rapports des deux simulations et j'ai lancé une comparaison automatique des deux rapports sous Word, mais cela ne m'a pas aidé non plus
Est-ce que vous avez un autre conseil? Mon problème concerne uniquement les déperditions thermiques de mes pièces.
Merci d'avance,
Franck
Re: Comparaison besoins de chauffage entre Alcyone et P+C
l'export depuis alcyone permet aussi de prendre en compte les masques dont ceux crée par le bâtiment lui même.
Peut-être là l'erreur.
Peut-être là l'erreur.
Re: Comparaison besoins de chauffage entre Alcyone et P+C
Bonjour Luc,
Merci pour ta réponse.
Lors de l'export de Alcyone vers P+C, j'ai remarqué que les masques intégrés des fenêtres sont automatiquement générés (si les fenêtres ne sont pas au nu extérieur). J'ai donc ajouté les mêmes masques intégrés pour mes ouvrants dans mon autre simulation P+C.
Le projet étant une maison individuelle de plein pied, il n'y a en théorie pas d'ombre portée du bâtiment sur lui-même.
De plus, les deux simulations (P+C d'une part, Alcyone puis P+C d'autre part) ont les mêmes apports solaires, ce qui ne devrait pas être le cas si le problème venait des masques intégrés..
Je suis toujours bloqué, n'hésitez pas à poster vos suggestions !
Franck
Merci pour ta réponse.
Lors de l'export de Alcyone vers P+C, j'ai remarqué que les masques intégrés des fenêtres sont automatiquement générés (si les fenêtres ne sont pas au nu extérieur). J'ai donc ajouté les mêmes masques intégrés pour mes ouvrants dans mon autre simulation P+C.
Le projet étant une maison individuelle de plein pied, il n'y a en théorie pas d'ombre portée du bâtiment sur lui-même.
De plus, les deux simulations (P+C d'une part, Alcyone puis P+C d'autre part) ont les mêmes apports solaires, ce qui ne devrait pas être le cas si le problème venait des masques intégrés..
Je suis toujours bloqué, n'hésitez pas à poster vos suggestions !
Franck
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Comparaison besoins de chauffage entre Alcyone et P+C
Il ne vous reste plus qu'a ouvrir 2 Pleiades avec les deux saisies et à tout comparer...
Vous pouvez aussi ouvrir vos fichiers .plp avec Winmerge pour comparer.
Vous pouvez aussi ouvrir vos fichiers .plp avec Winmerge pour comparer.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES