Modéliser un appartement en hauteur et conditions aux lim

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

ChloeGBBV
Novice
Messages : 3
Inscription : 28 févr. 2017 08:22

Modéliser un appartement en hauteur et conditions aux lim

Message par ChloeGBBV » 28 févr. 2017 09:39

Bonjour bonjour,
Je me permets de vous contacter car je dois modéliser le comportement d’un appartement au 16ème étage, fortement impacté par des masques solaires alentours (immeubles de grande hauteur également).
1/ Est-il possible de modéliser uniquement la forme de l’appartement et d’indiquer qu’il se situe à la hauteur de 40m ? Ou faut-il que je modélise les 16 étages ?
2/ Dans l’hypothèse où je n’ai pas à modéliser l’immeuble en entier, le plancher sera en contact avec un appartement chauffé (étage du dessous). Est-il possible de définir le plancher comme « Mitoyen à T fixe ». J’ai essayé de le faire mais aucune couleur/indication semble m’informer que cela a bien été pris en compte. Comment dois-je faire ?

Je vous remercie d'avance pour votre aide, :D
Très belle journée à vous,
Chloé (du mastère spécialisé Green Building de l'ENTPE à Lyon)

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Modéliser un appartement en hauteur et conditions aux li

Message par Régis » 28 févr. 2017 12:12

ChloeGBBV a écrit :1/ Est-il possible de modéliser uniquement la forme de l’appartement et d’indiquer qu’il se situe à la hauteur de 40m ?
Oui, pour cela vous définisser l'altitude de l'appartement comme altitude du site et les masques proches (les immeubles d'en face) auront leur hauteur réelle moins 40m.
ChloeGBBV a écrit :2/ Dans l’hypothèse où je n’ai pas à modéliser l’immeuble en entier, le plancher sera en contact avec un appartement chauffé (étage du dessous). Est-il possible de définir le plancher comme « Mitoyen à T fixe ». J’ai essayé de le faire mais aucune couleur/indication semble m’informer que cela a bien été pris en compte. Comment dois-je faire ?
Oui, il faut passer par un contact à température identique et l'affectation doit être visible comme indiqué ici dans le manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre