Bonjour tout le monde,
Dans le cadre de mon projet de fin d’étude j"effectue une STD d'un Gymnase qui possède 2 Façade en Plexiglas.
Sachant qu'il est important de prendre en considération les apports solaire, j'ai chercher dans le catalogue des matériaux,j'ai pas trouver de Plexiglass.
Es que vous avez des conseilles à me donner pour modéliser le Plexiglass.
Merci d'avance
Cordialement
Introduction d'une façade en Plexiglass sur Pleiades
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
-
- Gourou
- Messages : 441
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Introduction d'une façade en Plexiglass sur Pleiades
Bonjour,
voici la méthode que j'utilise (qui n'est surement pas parfaite) :
- créer des menuiseries en mode "valeurs calculées" et "valeurs connues" pour l'onglet vitrage, en ayant récupéré les valeurs Ug, Tl et Sg dans les fiches techniques de produits type Danpalon, Danpatherm, etc - entrer des valeurs pour hauteur/largeur le plus proches possible des parois qui vont recevoir ces menuiseries - pour le Uf garder valeur par défaut pour cadre alu à rupture de ponts thermiques
- les ajouter aux parois concernées en faisant largeur 100 %/hauteur 100 %
Le principal défaut est que cela ne prend pas en compte tous les ponts thermiques des fixations entre panneaux et en appui/tableau/linteau - peut être prendre des valeurs défavorables pour les psi de menuiseries.
Cordialement.
voici la méthode que j'utilise (qui n'est surement pas parfaite) :
- créer des menuiseries en mode "valeurs calculées" et "valeurs connues" pour l'onglet vitrage, en ayant récupéré les valeurs Ug, Tl et Sg dans les fiches techniques de produits type Danpalon, Danpatherm, etc - entrer des valeurs pour hauteur/largeur le plus proches possible des parois qui vont recevoir ces menuiseries - pour le Uf garder valeur par défaut pour cadre alu à rupture de ponts thermiques
- les ajouter aux parois concernées en faisant largeur 100 %/hauteur 100 %
Le principal défaut est que cela ne prend pas en compte tous les ponts thermiques des fixations entre panneaux et en appui/tableau/linteau - peut être prendre des valeurs défavorables pour les psi de menuiseries.
Cordialement.
Re: Introduction d'une façade en Plexiglass sur Pleiades
Je vous remercie pour cette réponse rapid