Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Répondre
Aymeric
Confirmé
Messages : 14
Inscription : 15 mai 2017 15:59

Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie

Message par Aymeric » 16 mai 2017 10:46

Bonjour,

Je me permets de vous contacter pour vous demander si c'était cohérent de trouver un besoin de chauffage de 38kWh/m² pour 0kWh/m² pour la climatisation. Je suis sur un projet qui utilise un PAC géothermique avec des poutres climatiques comme émetteur dans la région parisienne.
L'objectif est d’obtenir les consommations avec cette seule PAC pour savoir s'il est nécessaire de de la combiner avec une PAC électrique et de connaître la puissance de cette dernière
J'ai d'ailleurs une autre question pour ce qui est de la température de départ de ces poutres. Il faut rentrer la température de l'eau c'est bien ça?


Je suis désolé si mon explication semble un peu confuse.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie

Message par Régis » 16 mai 2017 12:58

Aymeric a écrit :besoin de chauffage de 38kWh/m² pour 0kWh/m² pour la climatisation
C'est tout à fait possible. Cela signifie que le bâtiment ne surchauffe pas, ainsi il n'y pas de besoin de climatisation.
Aymeric a écrit :pour ce qui est de la température de départ de ces poutres. Il faut rentrer la température de l'eau c'est bien ça?
Oui.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Aymeric
Confirmé
Messages : 14
Inscription : 15 mai 2017 15:59

Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie

Message par Aymeric » 16 mai 2017 13:24

Bonjour,
D'accord, je me permets quand même de vous envoyer le fichier pour être sûr qu'il ne s’agit pas d'une erreur de saisie.
Encore merci pour la réactivité.
Pièces jointes
Projet_.zip
(564.98 Kio) Téléchargé 594 fois

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie

Message par Régis » 16 mai 2017 14:04

Voici les résultats :
2017-05-16_14h53_04.png

Après analyse, voici la réflexion à avoir :

- Pour la zone "_1", il y a 1kwh/m², c'est faible mais c'est lié aux températures de la pièce. Voici la courbe de température correspondante :
2017-05-16_14h55_44.png
On constate que la consigne de 26°C ou 27°C est bien maintenue.


- Pour la zone "_4", il y a 0kwh/m².
Voici la courbe de température correspondante :
2017-05-16_14h57_56.png
On constate que la consigne de 26°C ou 27°C n'est pas maintenue.

En regardant la puissance de froid affectée, on constate que celle-ci sera issue du calcul de dimensionnement de froid :
2017-05-16_14h58_55.png
Or, le paramétrage de ce module n'a pas été fait...
2017-05-16_15h00_57.png
La puissance attribuée à cette zone "_4" est donc nulle.

Il n'y a donc pas de besoin en froid sur certaines zones, car la puissance attribuée pour maintenir la consigne est nulle.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Aymeric
Confirmé
Messages : 14
Inscription : 15 mai 2017 15:59

Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie

Message par Aymeric » 16 mai 2017 14:24

Merci beaucoup!

Aymeric
Confirmé
Messages : 14
Inscription : 15 mai 2017 15:59

Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie

Message par Aymeric » 16 mai 2017 20:18

Rebonjour,

C'est encore moi. Je n'ai pas le odule Climatisation pour le dimensionnement jai donc laissé la valeur par défaut du projet. Est-ce que cela a une importance pour mes besoin en kWh/m² qui semblent faible pour la climatisation?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie

Message par Régis » 17 mai 2017 10:02

Ce qui est important, c'est que la puissance affectée soit suffisante pour assurer les besoins de clim. Sans quoi la consigne ne sera pas forcément maintenu.
Servez-vous des graphiques experts pour vérifier les températures et les appels de puissance obtenus.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Aymeric
Confirmé
Messages : 14
Inscription : 15 mai 2017 15:59

Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie

Message par Aymeric » 23 mai 2017 10:43

Bonjour,

Sur la même STD, j'ai apporté certaines corrections, mais j'ai une question qui me revient sur une zone j'ai pu voir que la puissance appelé ne dépassait pas 910 W. Est-ce que en cochant la case dimensionnement par chauffage?
Pièces jointes
2017-05-23 11_39_55-Boîte de réception - aymeric.koussinsa@ekium.eu - Outlook.png
2017-05-23 11_39_55-Boîte de réception - aymeric.koussinsa@ekium.eu - Outlook.png (7.27 Kio) Consulté 19736 fois

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie

Message par Régis » 23 mai 2017 12:53

La zone thermique dispose effectivement d'une puissance disponible paramétrable comme indiqué ici dans le manuel.
Si à certains moments, la consigne n'est pas maintenue et que la puissance appelée plafonne (à contrôler avec les graphiques experts), c'est effectivement que la puissance disponible n'est pas suffisante.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Aymeric
Confirmé
Messages : 14
Inscription : 15 mai 2017 15:59

Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie

Message par Aymeric » 23 mai 2017 15:00

D'accord merci mais comment arriver à donner la bonne puissance pour maintenir la température sachant qu'on ne connaît pas cette puissance puisque c'est celle qu'on cherche?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie

Message par Régis » 24 mai 2017 11:52

Soit vous faite un dimensionnement de chauffage au préalable via le module "chauffage" dédié.
Soit vous faite une STD avec une puissance disponible très importante, puis vous analysez la courbe de appels de puissance pour proposer la puissance qui vous paraît la mieux adaptée à ce projet. Il sera alors préférable de refaire le calcul avec en bridant la puissance disponible avec la puissance proposée.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre