forum IZUBA énergies
Nous sommes actuellement le 22 Nov 2017 10:16 Les heures sont au format UTC + 1 heure



 Page 1 sur 1 [ 11 messages ] 
Auteur Message
 Sujet du message: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie
MessagePublié: 16 Mai 2017 10:46 
Confirmé

Inscrit le: 15 Mai 2017 15:59
Messages: 11
Bonjour,

Je me permets de vous contacter pour vous demander si c'était cohérent de trouver un besoin de chauffage de 38kWh/m² pour 0kWh/m² pour la climatisation. Je suis sur un projet qui utilise un PAC géothermique avec des poutres climatiques comme émetteur dans la région parisienne.
L'objectif est d’obtenir les consommations avec cette seule PAC pour savoir s'il est nécessaire de de la combiner avec une PAC électrique et de connaître la puissance de cette dernière
J'ai d'ailleurs une autre question pour ce qui est de la température de départ de ces poutres. Il faut rentrer la température de l'eau c'est bien ça?


Je suis désolé si mon explication semble un peu confuse.


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie
MessagePublié: 16 Mai 2017 12:58 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3094
Localisation: IZUBA énergies
Aymeric a écrit:
besoin de chauffage de 38kWh/m² pour 0kWh/m² pour la climatisation
C'est tout à fait possible. Cela signifie que le bâtiment ne surchauffe pas, ainsi il n'y pas de besoin de climatisation.

Aymeric a écrit:
pour ce qui est de la température de départ de ces poutres. Il faut rentrer la température de l'eau c'est bien ça?
Oui.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie
MessagePublié: 16 Mai 2017 13:24 
Confirmé

Inscrit le: 15 Mai 2017 15:59
Messages: 11
Bonjour,
D'accord, je me permets quand même de vous envoyer le fichier pour être sûr qu'il ne s’agit pas d'une erreur de saisie.
Encore merci pour la réactivité.


Pièces jointes:
Projet_.zip [564.98 Kio]
Téléchargé 37 fois
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie
MessagePublié: 16 Mai 2017 14:04 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3094
Localisation: IZUBA énergies
Voici les résultats :

Pièce jointe:
2017-05-16_14h53_04.png
2017-05-16_14h53_04.png [ 53.52 Kio | Consulté 1926 fois ]



Après analyse, voici la réflexion à avoir :

- Pour la zone "_1", il y a 1kwh/m², c'est faible mais c'est lié aux températures de la pièce. Voici la courbe de température correspondante :

Pièce jointe:
2017-05-16_14h55_44.png
2017-05-16_14h55_44.png [ 39.62 Kio | Consulté 1926 fois ]


On constate que la consigne de 26°C ou 27°C est bien maintenue.


- Pour la zone "_4", il y a 0kwh/m².
Voici la courbe de température correspondante :

Pièce jointe:
2017-05-16_14h57_56.png
2017-05-16_14h57_56.png [ 43.56 Kio | Consulté 1926 fois ]


On constate que la consigne de 26°C ou 27°C n'est pas maintenue.

En regardant la puissance de froid affectée, on constate que celle-ci sera issue du calcul de dimensionnement de froid :

Pièce jointe:
2017-05-16_14h58_55.png
2017-05-16_14h58_55.png [ 53.13 Kio | Consulté 1926 fois ]


Or, le paramétrage de ce module n'a pas été fait...

Pièce jointe:
2017-05-16_15h00_57.png
2017-05-16_15h00_57.png [ 70.99 Kio | Consulté 1926 fois ]


La puissance attribuée à cette zone "_4" est donc nulle.

Il n'y a donc pas de besoin en froid sur certaines zones, car la puissance attribuée pour maintenir la consigne est nulle.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie
MessagePublié: 16 Mai 2017 14:24 
Confirmé

Inscrit le: 15 Mai 2017 15:59
Messages: 11
Merci beaucoup!


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie
MessagePublié: 16 Mai 2017 20:18 
Confirmé

Inscrit le: 15 Mai 2017 15:59
Messages: 11
Rebonjour,

C'est encore moi. Je n'ai pas le odule Climatisation pour le dimensionnement jai donc laissé la valeur par défaut du projet. Est-ce que cela a une importance pour mes besoin en kWh/m² qui semblent faible pour la climatisation?


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie
MessagePublié: 17 Mai 2017 10:02 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3094
Localisation: IZUBA énergies
Ce qui est important, c'est que la puissance affectée soit suffisante pour assurer les besoins de clim. Sans quoi la consigne ne sera pas forcément maintenu.
Servez-vous des graphiques experts pour vérifier les températures et les appels de puissance obtenus.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie
MessagePublié: 23 Mai 2017 10:43 
Confirmé

Inscrit le: 15 Mai 2017 15:59
Messages: 11
Bonjour,

Sur la même STD, j'ai apporté certaines corrections, mais j'ai une question qui me revient sur une zone j'ai pu voir que la puissance appelé ne dépassait pas 910 W. Est-ce que en cochant la case dimensionnement par chauffage?


Pièces jointes:
2017-05-23 11_39_55-Boîte de réception - aymeric.koussinsa@ekium.eu - Outlook.png
2017-05-23 11_39_55-Boîte de réception - aymeric.koussinsa@ekium.eu - Outlook.png [ 7.27 Kio | Consulté 1835 fois ]
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie
MessagePublié: 23 Mai 2017 12:53 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3094
Localisation: IZUBA énergies
La zone thermique dispose effectivement d'une puissance disponible paramétrable comme indiqué ici dans le manuel.
Si à certains moments, la consigne n'est pas maintenue et que la puissance appelée plafonne (à contrôler avec les graphiques experts), c'est effectivement que la puissance disponible n'est pas suffisante.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie
MessagePublié: 23 Mai 2017 15:00 
Confirmé

Inscrit le: 15 Mai 2017 15:59
Messages: 11
D'accord merci mais comment arriver à donner la bonne puissance pour maintenir la température sachant qu'on ne connaît pas cette puissance puisque c'est celle qu'on cherche?


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie
MessagePublié: 24 Mai 2017 11:52 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3094
Localisation: IZUBA énergies
Soit vous faite un dimensionnement de chauffage au préalable via le module "chauffage" dédié.
Soit vous faite une STD avec une puissance disponible très importante, puis vous analysez la courbe de appels de puissance pour proposer la puissance qui vous paraît la mieux adaptée à ce projet. Il sera alors préférable de refaire le calcul avec en bridant la puissance disponible avec la puissance proposée.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 11 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 15 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum