Bonjour,
sur un projet disposant d'une seule "Entrée d'air fixe" et d'une enveloppe totalement étanche (Q4pa = 0), je constate que le débit entrant par cette Entrée d'air (et vu sur Graphe Expert) est très proche du débit extrait imposé par la Bouche d'extraction (60 m3/h), et cela malgré que le "débit volumique" saisi pour l'Entrée d'air en question (36 m3/h) soit très inférieur à celui d'extraction.
Cela voudrait dire que le calcul aérau ne tient pas compte du débit saisi pour une Entrée d'air donnée ??
Mais alors, qu'est-ce qui réparti les débits entrants pour des pièces à besoin d'air différent, donc à modules d'entrée d'air différents ?
Quelque chose m'échappe ...
Entrée air en Calcul aéraulique
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Entrée air en Calcul aéraulique
Comme indiqué dans l'info bulle du paramétrage d'une entrée d'air, le débit renseigné est celui obtenu sous un certain delta de pression (20Pa en l'occurrence) :
Ainsi, si l'extraction est de 60m3/h et que la seule entrée d'air possible est celle du module d'entrée d'air, alors cela revient à dire que la pression de la pièce diminue par rapport à l'extérieur, le delta de pression va donc augmenter et le débit d'air passant par le module d'entrée d'air va augmenter avec.
Ainsi, si l'extraction est de 60m3/h et que la seule entrée d'air possible est celle du module d'entrée d'air, alors cela revient à dire que la pression de la pièce diminue par rapport à l'extérieur, le delta de pression va donc augmenter et le débit d'air passant par le module d'entrée d'air va augmenter avec.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Entrée air en Calcul aéraulique
Merci Régis pour votre info et réactivité !
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 669
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Entrée air en Calcul aéraulique
Dans ces conditions, (non réalistes) effectivement, le débit extrait est indépendant du module d'air. En effet, le débit d'air extrait est une hypothèse de calcul que vous imposez. Les autres paramètres n'ont donc pas d'effet sur elle, autrement, cela signifierait qu'il faudrait calculer ce débit. Ce ne serait donc plus une hypothèse, mais un résultat de calcul intermédiaire. Le seul cas de figure où la condition de débit imposé n'est pas respectée est le cas où vous supprimez l'entrée d'air. Dans ce cas, comme l'air ne peut pas entrée, on considère qu'il ne peut pas sortir non plus.jdpjav a écrit :Bonjour,
sur un projet disposant d'une seule "Entrée d'air fixe" et d'une enveloppe totalement étanche (Q4pa = 0), je constate que le débit entrant par cette Entrée d'air (et vu sur Graphe Expert) est très proche du débit extrait imposé par la Bouche d'extraction (60 m3/h), et cela malgré que le "débit volumique" saisi pour l'Entrée d'air en question (36 m3/h) soit très inférieur à celui d'extraction.
Cela voudrait dire que le calcul aérau ne tient pas compte du débit saisi pour une Entrée d'air donnée ??
Mais alors, qu'est-ce qui réparti les débits entrants pour des pièces à besoin d'air différent, donc à modules d'entrée d'air différents ?
Quelque chose m'échappe ...
En pratique, il y a toujours des infiltrations.
La légère différence de débit que vous constatez entre entrée et sortie s'explique par différence de température des flux entrant et sortant et par le fait que la densité de l'air dépende de la température. Les débits massiques sont eux rigoureusement identiques.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES