Orientation Paroi différente entre Alcyone et Pléiades

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

vsial
Expert
Messages : 212
Inscription : 26 déc. 2010 15:41

Orientation Paroi différente entre Alcyone et Pléiades

Message par vsial » 12 juin 2017 16:37

Bonjour,

Pourquoi inversez-vous le degré d'orientation d'une paroi entre Alcyone et Pléiade ?

Dans Alcyone, une façade Nord est orientée à 0°
Dans Pleiades, la même façade Nord est orientée à 180°

Merci.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Orientation Paroi différente entre Alcyone et Pléiades

Message par Régis » 13 juin 2017 10:18

Il s’agit d'un comportement lié à une ancienne contrainte technique.
A ce jour, nous souhaitons uniformiser cela dès que possible (ticket 3351).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES