Positionnement des entrées d'air

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Antoine.C
Habitué
Messages : 31
Inscription : 20 déc. 2012 12:39

Positionnement des entrées d'air

Message par Antoine.C » 20 juil. 2017 14:36

Bonjour,

quelques questions rapides concernant le positionnement des entrée d'air en calcul aéraulique STD:
- Est-ce qu'une entrée d'air placée sur une cloison interne crée des échanges internes entre les pièces? ou les entrée d'air sont elles toutes extérieures quelque soit leur position dans la pièce?
- Est-ce que le positionnement d'une entrée d'air au dessus de la hauteur réel de la paroi (cas des parois trapézoïdales en pignon) peut elle nuire au calcul? ou la hauteur est-elle seulement utilisée comme donnée numérique sans lien avec la paroi?

Cordialement,
Antoine

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Positionnement des entrées d'air

Message par Régis » 20 juil. 2017 14:51

Antoine.C a écrit :Est-ce qu'une entrée d'air placée sur une cloison interne crée des échanges internes entre les pièces?
Oui.

Tirage thermique
Antoine.C a écrit :Est-ce que le positionnement d'une entrée d'air au dessus de la hauteur réel de la paroi (cas des parois trapézoïdales en pignon) peut elle nuire au calcul?
Non, car le logiciel ne fait pas de vérification de la hauteur de l'entrée d'air par rapport à la hauteur de la paroi.
Antoine.C a écrit :ou la hauteur est-elle seulement utilisée comme donnée numérique sans lien avec la paroi?
Effectivement, la hauteur de l'entrée d'air est utilisée comme donnée numérique pour calculer le tirage thermique et donc les mouvements d'air entre les pièces.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Antoine.C
Habitué
Messages : 31
Inscription : 20 déc. 2012 12:39

Re: Positionnement des entrées d'air

Message par Antoine.C » 20 juil. 2017 15:07

Merci pour votre retour rapide.

Répondre