Bonjour,
quelques questions rapides concernant le positionnement des entrée d'air en calcul aéraulique STD:
- Est-ce qu'une entrée d'air placée sur une cloison interne crée des échanges internes entre les pièces? ou les entrée d'air sont elles toutes extérieures quelque soit leur position dans la pièce?
- Est-ce que le positionnement d'une entrée d'air au dessus de la hauteur réel de la paroi (cas des parois trapézoïdales en pignon) peut elle nuire au calcul? ou la hauteur est-elle seulement utilisée comme donnée numérique sans lien avec la paroi?
Cordialement,
Antoine
Positionnement des entrées d'air
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Positionnement des entrées d'air
Oui.Antoine.C a écrit :Est-ce qu'une entrée d'air placée sur une cloison interne crée des échanges internes entre les pièces?
Tirage thermique
Non, car le logiciel ne fait pas de vérification de la hauteur de l'entrée d'air par rapport à la hauteur de la paroi.Antoine.C a écrit :Est-ce que le positionnement d'une entrée d'air au dessus de la hauteur réel de la paroi (cas des parois trapézoïdales en pignon) peut elle nuire au calcul?
Effectivement, la hauteur de l'entrée d'air est utilisée comme donnée numérique pour calculer le tirage thermique et donc les mouvements d'air entre les pièces.Antoine.C a écrit :ou la hauteur est-elle seulement utilisée comme donnée numérique sans lien avec la paroi?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Positionnement des entrées d'air
Merci pour votre retour rapide.