forum Pleiades
Nous sommes actuellement le 16 Déc 2017 02:24 Les heures sont au format UTC + 1 heure



 Page 1 sur 1 [ 8 messages ] 
Auteur Message
 Sujet du message: STD Problème climatisation
MessagePublié: 08 Nov 2017 17:08 
Confirmé

Inscrit le: 27 Oct 2017 12:33
Messages: 15
Bonjour,

Après avoir mis un scénario de climatisation il n'est pas pris en compte dans la simulation : Les besoins de climatisation reste à 0 et la température ne diminue pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi.

Equipements utilisés :

PAC : réversible gaz/air
Émetteurs : Soufflage chaud froid

Merci beaucoup


Pièces jointes:
resultats clim.PNG
resultats clim.PNG [ 24.88 Kio | Consulté 397 fois ]
emetteur froid.PNG
emetteur froid.PNG [ 72.01 Kio | Consulté 397 fois ]
Scenario chauffage et clim.PNG
Scenario chauffage et clim.PNG [ 71.13 Kio | Consulté 397 fois ]
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: STD Problème climatisation
MessagePublié: 09 Nov 2017 10:12 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
Vérifiez la puissance de climatisation affectée au niveau des zones thermiques dans Alcyone :
Pièce jointe:
2017-11-09_10h09_06.png
2017-11-09_10h09_06.png [ 41.55 Kio | Consulté 385 fois ]



ou dans Pleiades :
Pièce jointe:
2017-11-09_10h06_511.png
2017-11-09_10h06_511.png [ 47.18 Kio | Consulté 385 fois ]


Et prenez garde à ce qui est indiqué dans le manuel :

Pièce jointe:
2017-11-09_10h15_33.jpg
2017-11-09_10h15_33.jpg [ 23.61 Kio | Consulté 384 fois ]


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: STD Problème climatisation
MessagePublié: 09 Nov 2017 14:56 
Confirmé

Inscrit le: 27 Oct 2017 12:33
Messages: 15
Merci beaucoup. En effet j'avais mis un scénario annuel dans lequel il y avait le chauffage + la climatisation mais enfait il faut 2 scénarios différents pour pouvoir les affecter.


Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: STD Problème climatisation
MessagePublié: 09 Nov 2017 15:20 
Confirmé

Inscrit le: 27 Oct 2017 12:33
Messages: 15
Un autre problème :

Dans ce test je ne fais varier que les saisons de de chauffage et climatisation (onglet projet).

Test 1 : Saison de chauffage courte + saison de clim courte (une période de quelques semaines n'a pas été affectée d'une saison)

Test 2 : Saison de chauffage longue + saison de clim longue

Dans les résultats de simulation la consommation de climatisation du test 2 est UPDATE : inférieure à la consommation de climatisation du test 1. Ce qui ne semble pas logique vu que la climatisation dure moins longtemps dans le test 1.


Pièces jointes:
test 2 résultats.png
test 2 résultats.png [ 127.31 Kio | Consulté 366 fois ]
test 2 saisons.jpg
test 2 saisons.jpg [ 167.6 Kio | Consulté 366 fois ]
test 1 résulats.png
test 1 résulats.png [ 127.33 Kio | Consulté 366 fois ]
test 1 saisons.png
test 1 saisons.png [ 103.37 Kio | Consulté 366 fois ]


Dernière édition par Aurelia le 10 Nov 2017 09:19, édité 1 fois au total.
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: STD Problème climatisation
MessagePublié: 09 Nov 2017 16:26 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
Test1 prévoit de la clim de S26 à S38
Test2 prévoit de la clim de S21 à S38

La période de climatisation est donc la plus longue pour Test2.
Il est donc bien normal que Test2 consomme plus d'énergie pour la climatisation.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: STD Problème climatisation
MessagePublié: 10 Nov 2017 09:21 
Confirmé

Inscrit le: 27 Oct 2017 12:33
Messages: 15
Bonjour,
Merci pour votre réponse. En effet je me suis trompée, la consommation du test 2 < test 1, ce qui n'est donc pas normal.
Test 1 : 37 226 W
Test 2 : 22 193 W
Savez vous ce qu'il s'est passé ?
Merci


Dernière édition par Aurelia le 10 Nov 2017 10:23, édité 1 fois au total.

Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: STD Problème climatisation
MessagePublié: 10 Nov 2017 10:02 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
Pouvez-vous m'envoyer par mail votre saisie Pleiades correspondante pour analyse?


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
 Sujet du message: Re: STD Problème climatisation
MessagePublié: 10 Nov 2017 11:23 
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 21 Avr 2010 08:47
Messages: 3135
Localisation: IZUBA énergies
J'ai bien reçu votre projet par mail.

A partir de votre projet, voici ce que j'obtiens :

Pour de la clim de S21 à S38, j'ai 4788 kWh de besoins de clim.

Pièce jointe:
S21 a S38.png
S21 a S38.png [ 53.64 Kio | Consulté 333 fois ]


Pour de la clim de S26 à S38, j'ai 3899 kWh de besoins de clim.

Pièce jointe:
S26 a S38.png
S26 a S38.png [ 56.17 Kio | Consulté 333 fois ]


Tout est donc cohérent.


Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Hors-ligne
   
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
 Page 1 sur 1 [ 8 messages ] 


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 6 invités


  •  Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum 
  •  Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum 

 
cron