STD Problème climatisation

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Aurelia
Confirmé
Messages : 15
Inscription : 27 oct. 2017 12:33

STD Problème climatisation

Message par Aurelia » 08 nov. 2017 17:08

Bonjour,

Après avoir mis un scénario de climatisation il n'est pas pris en compte dans la simulation : Les besoins de climatisation reste à 0 et la température ne diminue pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi.

Equipements utilisés :

PAC : réversible gaz/air
Émetteurs : Soufflage chaud froid

Merci beaucoup
Pièces jointes
resultats clim.PNG
emetteur froid.PNG
Scenario chauffage et clim.PNG

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: STD Problème climatisation

Message par Régis » 09 nov. 2017 10:12

Vérifiez la puissance de climatisation affectée au niveau des zones thermiques dans Alcyone :
2017-11-09_10h09_06.png

ou dans Pleiades :
2017-11-09_10h06_511.png
Et prenez garde à ce qui est indiqué dans le manuel :
2017-11-09_10h15_33.jpg
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Aurelia
Confirmé
Messages : 15
Inscription : 27 oct. 2017 12:33

Re: STD Problème climatisation

Message par Aurelia » 09 nov. 2017 14:56

Merci beaucoup. En effet j'avais mis un scénario annuel dans lequel il y avait le chauffage + la climatisation mais enfait il faut 2 scénarios différents pour pouvoir les affecter.

Aurelia
Confirmé
Messages : 15
Inscription : 27 oct. 2017 12:33

Re: STD Problème climatisation

Message par Aurelia » 09 nov. 2017 15:20

Un autre problème :

Dans ce test je ne fais varier que les saisons de de chauffage et climatisation (onglet projet).

Test 1 : Saison de chauffage courte + saison de clim courte (une période de quelques semaines n'a pas été affectée d'une saison)

Test 2 : Saison de chauffage longue + saison de clim longue

Dans les résultats de simulation la consommation de climatisation du test 2 est UPDATE : inférieure à la consommation de climatisation du test 1. Ce qui ne semble pas logique vu que la climatisation dure moins longtemps dans le test 1.
Pièces jointes
test 2 résultats.png
test 2 saisons.jpg
test 1 résulats.png
test 1 saisons.png
Dernière modification par Aurelia le 10 nov. 2017 09:19, modifié 1 fois.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: STD Problème climatisation

Message par Régis » 09 nov. 2017 16:26

Test1 prévoit de la clim de S26 à S38
Test2 prévoit de la clim de S21 à S38

La période de climatisation est donc la plus longue pour Test2.
Il est donc bien normal que Test2 consomme plus d'énergie pour la climatisation.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Aurelia
Confirmé
Messages : 15
Inscription : 27 oct. 2017 12:33

Re: STD Problème climatisation

Message par Aurelia » 10 nov. 2017 09:21

Bonjour,
Merci pour votre réponse. En effet je me suis trompée, la consommation du test 2 < test 1, ce qui n'est donc pas normal.
Test 1 : 37 226 W
Test 2 : 22 193 W
Savez vous ce qu'il s'est passé ?
Merci
Dernière modification par Aurelia le 10 nov. 2017 10:23, modifié 1 fois.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: STD Problème climatisation

Message par Régis » 10 nov. 2017 10:02

Pouvez-vous m'envoyer par mail votre saisie Pleiades correspondante pour analyse?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: STD Problème climatisation

Message par Régis » 10 nov. 2017 11:23

J'ai bien reçu votre projet par mail.

A partir de votre projet, voici ce que j'obtiens :

Pour de la clim de S21 à S38, j'ai 4788 kWh de besoins de clim.
S21 a S38.png
Pour de la clim de S26 à S38, j'ai 3899 kWh de besoins de clim.
S26 a S38.png
Tout est donc cohérent.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre