Bonsoir à tous,

Je me permets de venir vers vous pour de l'aide pour ma STD.

- Dans mon bâtiment, j'ai plusieurs groupe-froids dont les condenseurs sont refroidis par des DRY-COOLERS par l'intérmédiaire d'un réseau d'eau. Comment intégrer les DRY-COOLERS dans le module STD ?

- Afin de mieux gérer les apports solaires, je souhaite créer un masque solaire pour prendre en compte les immeubles des rues voisines. Comment faire ?

- Pour l'éclairage, j'ai bien défini mes équipements d'éclairage sous ALCYONE, j'ai également choisi mes différents ratio (W/m² et nombre de lux). Lorsque je lance ma simulation, je n'ai pas de consommation lié à l'éclairage. Pourquoi ?

Je vous remercie pour vos réponses.

Anthony

Auteur:  sebastien38 [ 05 Déc 2017 16:41 ]
Sujet du message:  Re: Aérorefroidisseur

Bonjour,

point 1 - je ne sais pas

point 2 : il faut dessiner l'emprise au sol des immeubles voisins au niveau "RDC" puis définir les pièces comme masque proche en passant par le bout de définition des pièces (cube jaune à gauche dans l'onglet plan). Il faut indiquer dans la fenêtre qui s'ouvre en haut à droite la hauteur du masque avant de cliquer sur la pièce correspondante (faire pareil pour chacun des immeubles)

point 3 : il faut lancer le calcul d'éclairage naturel dans le modeleur avant de faire un calcul STD (onglet éclairement dans la barre de menus)

Cordialement.

Auteur:  Régis [ 07 Déc 2017 16:59 ]
Sujet du message:  Re: Aérorefroidisseur

Anthonytop a écrit:
Dans mon bâtiment, j'ai plusieurs groupe-froids dont les condenseurs sont refroidis par des DRY-COOLERS par l'intérmédiaire d'un réseau d'eau. Comment intégrer les DRY-COOLERS dans le module STD ?

Via un scénario de puissance dissipé négative.