Normes simulation dynamique

Message par Thor » 13 mars 2018 12:28

Bonjour,

Je dois faire une offre pour la réalisation d'une simulation dynamique. Le logiciel utilisé doit respecter les normes suivantes :
- EN ISO 13791 & EN ISO 13792 : Calculs de la température (de l'air et opérative) ;
- EN 15255 : Calculs de la charge (refroidissement sensible) ;
- EN 15265 : Calculs des besoins énergétiques (chauffage et refroidissement) ;
- EN 15265 : Performance thermique des bâtiments - Calcul des besoins d'énergie pour
le chauffage et le refroidissement des locaux - Critères généraux et procédures de validation

C'est le cas de pléiades comfie ?

Merci d'avance pour votre réponse.

Raphael_C
Novice
Messages : 3
Inscription : 15 déc. 2016 13:07

Re: Normes simulation dynamique

Message par Raphael_C » 10 mai 2019 15:33

Bonjour,

Désolé d'avance pour la réponse tardive:
  • La norme EN 13791 et la norme EN 13792 ont été supprimées
  • La norme EN 15255 a été annulée le 20/01/2017 puis remplacée par EN 52016 et EN 52017 du 1er juillet 2017 : Le centre efficacité énergétique des systèmes des Mines ParisTech est actuellement en train d'en vérifier la conformité
  • La norme EN 15265 : Stratégie d'évaluation du risque pour la prévention de contraintes ou d'inconfort dans des conditions de travail thermiques : OUI (chapitre 3 de la norme, "expertise") Les paramètres de confort PPD et PMV en fonction de l'ambiance hygrothermique et du CLO (IREQ dans la norme) sont calculables dans Pleiades STD.
En espérant avoir pu vous aider,

Cdt,

Raphaël
Raphaël Cayrol
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Normes simulation dynamique

Message par Renaud » 21 mai 2019 08:44

Bonjour,

Bruno Peuportier du centre d'efficacité énergétique des systèmes des Mines ParisTech nous a communiqué son évaluation de l'adéquation de Comfie avec la norme ISO52016-1.
Vous pouvez la télécharger ici :
http://www.izuba.fr/download/Comfie-normeISO52016-1.pdf

Cordialement.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Normes simulation dynamique

Message par Régis » 21 mai 2019 09:18

Cette information a également été ajoutée ici dans le manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

quentin.darakdjian
Membre
Messages : 5
Inscription : 26 avr. 2019 16:07

Re: Normes simulation dynamique

Message par quentin.darakdjian » 03 juin 2019 09:47

Bonjour et merci pour cette note très intéressante!

Je comprends donc que ni Pléiades, ni TRNSYS, ni EnergyPlus n'ont été développés sur la base de la norme 52016.
Les arguments sont clairs. Néanmoins, connaissez-vous un outils de calcul numérique certifié selon cette norme?

Sentiments les plus cordiaux

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Normes simulation dynamique

Message par Régis » 03 juin 2019 11:55

Non, je n'en connais pas et ne suis pas en mesure de vous répondre.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

quentin.darakdjian
Membre
Messages : 5
Inscription : 26 avr. 2019 16:07

Re: Normes simulation dynamique

Message par quentin.darakdjian » 03 juin 2019 17:50

Merci
La première phrase du rapport est: "La norme ISO 52016-1 a été élaborée en premier lieu pour harmoniser des calculs de type réglementaire."
Est-ce que cela peut signifier que la RT2012 est (en partie) en phase avec la norme en question ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Normes simulation dynamique

Message par Régis » 04 juin 2019 10:04

Je ne sais pas.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Normes simulation dynamique

Message par Régis » 08 oct. 2021 11:38

En complément (en réponse aux questions d'un utilisateur de Pleiades reçues par courriel) :

COMFIE est un moteur de calcul multizone qui s'appuie sur une modélisation dite "nodale", c'est-à-dire que chaque zone (qui regroupe une ou plusieurs pièces) est associée à un "noeud" de température. Cette température, que nous appelons par facilité "température opérative", n'est pas calculée comme une température opérative, c'est-à-dire en réalisant la moyenne des températures des parois et de l'air, mais directement comme la résultante de l'équilibre des échanges thermiques entre les parois et ce nœud de température. Ce n'est donc pas une "température opérative" stricto sensu, même si elle rend compte de l'ambiance de la zone en tenant compte à la fois des échanges conductifs, radiatifs et convectifs.

D'autre part, les températures des parois et les températures d'air ne sont pas calculées. Par conséquent, vous ne pourrez pas y accéder dans les résultats et vous ne pourrez pas évaluer les asymétries des températures radiantes des parois.

Enfin, l'humidité de l'air est calculée dans chaque zone en faisant l'approximation que l'air se trouve à la température opérative (puisque la température de l'air n'est pas calculée). Ce calcul d'humidité tient compte de l'humidité de l'air extérieur, des apports d'humidité par les occupants et de la déshumidification de l'air induite par les systèmes de climatisation mais il ne tient pas compte des échanges, absorption et désorption par les parois, les moquette, les rideaux etc.
Régis Bacabara