Bonjour,
Je réalise pour une STD (étude du confort thermique) sur des logements. J'ai affecté un scénario détaillé pour la gestion des menuiseries l'été afin d'évacuer les calories le soir.
Je suis parti avec les valeurs par défaut;
dans l'ensemble j'obtiens les résultats attendus excepté à 2-3 moments.
En effet l'ouverture reste ouverte pendant 2j consécutifs, ce qui provoque une hausse importante de la température intérieur en journée (et donc du nombre d'heures de températures d'inconfort)
Bleu = % d'ouverture Rouge = Temp int Vert = Temp ext
Du 18 au 20 août les menuiseries restent ouvertes en permanence;
J'aimerais avoir votre aide pour pouvoir y remédier : quel paramètre modifier pour que les baies se ferment lorsque la teméprature ext est trop élevée ?
Paramètre pour la gestion automatique de l'ouverture des baies
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
-
- Gourou
- Messages : 439
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Paramètre pour la gestion automatique de l'ouverture des baies
Bonjour,
il y aurait la solution 1 qui est de tâtonner avec ces paramètres, et a priori le plus immédiat serait de réduite le deltaTint -Text.
Peut-être qu'une autre solution qui demande plus de préparation mais moins de variantes de calcul pour s'y retrouver serait d'affecter un scénario d'ouverture à votre élément 'ouverture de menuiserie' :
http://docs.izuba.fr/v4/fr/index.php/Sc ... n.C3.AAtre
Pour déterminer quel %ge d'ouverture donner, il faudrait exporter les données annuelles de Text ou de rayonnement et de votre %ge d'ouverture actuel et bricoler sous excel pour essayer de coller à ce que vous avez déjà pour la majeure partie de l'année et tenter de trouver une moyenne qui vous permette de gommer vos 2 3 erreurs.
Mais ça ne marche apparemment qu'en STD aéraulique et avec des données de vent, donc...
Question bête : sur vos jours d'août qui posent problème, vous avez bien une occupation dans votre scénario ?
il y aurait la solution 1 qui est de tâtonner avec ces paramètres, et a priori le plus immédiat serait de réduite le deltaTint -Text.
Peut-être qu'une autre solution qui demande plus de préparation mais moins de variantes de calcul pour s'y retrouver serait d'affecter un scénario d'ouverture à votre élément 'ouverture de menuiserie' :
http://docs.izuba.fr/v4/fr/index.php/Sc ... n.C3.AAtre
Pour déterminer quel %ge d'ouverture donner, il faudrait exporter les données annuelles de Text ou de rayonnement et de votre %ge d'ouverture actuel et bricoler sous excel pour essayer de coller à ce que vous avez déjà pour la majeure partie de l'année et tenter de trouver une moyenne qui vous permette de gommer vos 2 3 erreurs.
Mais ça ne marche apparemment qu'en STD aéraulique et avec des données de vent, donc...
Question bête : sur vos jours d'août qui posent problème, vous avez bien une occupation dans votre scénario ?
Re: Paramètre pour la gestion automatique de l'ouverture des baies
Merci pour votre réponse,
Effectivement il est possible de tâtonner, mais ce n'est pas vraiment une bonne méthode je trouve
Je vais essayer avec un delta moins grand !
J'ai pensé à l'autre solution, et c'est celle que je vais utiliser je pense. Cependant j'aurais aimé comprendre pourquoi les menuiseries restent ouvertes , et comment y remédier, tout en gardant un scénario le plus proche possible d'un comportement réel.
PS : Oui j'ai bien une occupation dans le scénario pour l'ensemble du mois d'août
Effectivement il est possible de tâtonner, mais ce n'est pas vraiment une bonne méthode je trouve
Je vais essayer avec un delta moins grand !
J'ai pensé à l'autre solution, et c'est celle que je vais utiliser je pense. Cependant j'aurais aimé comprendre pourquoi les menuiseries restent ouvertes , et comment y remédier, tout en gardant un scénario le plus proche possible d'un comportement réel.
PS : Oui j'ai bien une occupation dans le scénario pour l'ensemble du mois d'août
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 669
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Paramètre pour la gestion automatique de l'ouverture des baies
Si vous nous envoyez votre projet, nous pourrons essayer de comprendre l'origine du comportement de cette fenêtre qui crée des surchauffes.
Cordialement
Cordialement
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Novice
- Messages : 1
- Inscription : 18 févr. 2022 16:04
Re: Paramètre pour la gestion automatique de l'ouverture des baies
Bonjour
Comment peut-on faire sortir le graph du % d'ouverture ?
Merci
Comment peut-on faire sortir le graph du % d'ouverture ?
Merci
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 669
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Paramètre pour la gestion automatique de l'ouverture des baies
Utilisez les graphiques experts et dans l'onglet Pièces, sélectionnez "Ouverture (%)" pour la menuiserie considérée dans la pièce sélectionnée.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES