Bonjour,
La définition du bâtiment est assez différente pour un calcul avec enveloppe aéraulique ou pas (zonage de l'enveloppe, bouches de soufflage et d'extraction, etc...).
Du coup je ne comprends pas bien le comportement de la case à cocher "calcul aéraulique" dans l'onglet simulation : il me semble que si on désactive le calcul aéraulique, il prend les scénarios de ventilation externe.
Sauf que quand on a défini une enveloppe aéraulique on ne peut pas définir de scénarios de ventilation externe. Est-ce qu'il faut alors sortie toutes les zones de l'enveloppe ?
J'aimerai pouvoir basculer facilement d'un à l'autre : le calcul aéraulique est très long sur des gros bâtiments, donc je voudrais faire une phase d'optimisation sans, puis affiner les calculs avec.
Option calcul aéraulique en STD
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 685
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Option calcul aéraulique en STD
En effet, vous devez sortir les zones de l'enveloppe aéraulique, sinon ces zones ne seront pas du tout ventilée.tomlamo a écrit : ↑11 déc. 2018 16:07 Bonjour,
La définition du bâtiment est assez différente pour un calcul avec enveloppe aéraulique ou pas (zonage de l'enveloppe, bouches de soufflage et d'extraction, etc...).
Du coup je ne comprends pas bien le comportement de la case à cocher "calcul aéraulique" dans l'onglet simulation : il me semble que si on désactive le calcul aéraulique, il prend les scénarios de ventilation externe.
Sauf que quand on a défini une enveloppe aéraulique on ne peut pas définir de scénarios de ventilation externe. Est-ce qu'il faut alors sortie toutes les zones de l'enveloppe ?
Nous avons déjà réfléchi à une bascule automatique d'un mode à l'autre, mais ça n'a pas encore été réalisé. Le ticket d'amélioration porte le numéro #2560.J'aimerai pouvoir basculer facilement d'un à l'autre : le calcul aéraulique est très long sur des gros bâtiments, donc je voudrais faire une phase d'optimisation sans, puis affiner les calculs avec.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES