Taux de renouvellement d'air - ouverture menuiseries

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Avatar de l’utilisateur
NicolasV
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 24 mai 2018 17:06

Taux de renouvellement d'air - ouverture menuiseries

Message par NicolasV » 28 janv. 2019 12:07

Bonjour,

En observant et en comparant une courbe de débits entrant sur une pièce d'un projet qui dispose d'une ventilation double flux, et de plusieurs menuiseries (3) ouvrantes selon le scénario des Th-BCE, j'obtiens ce genre de courbes (voir PJ).
courbePC.JPG
Plusieurs questions :
-Comment est calculé le débit qui passe à travers ma menuiserie (j'obtiens au niveau du pic jaune, un taux de renouvellement d'air de 185 vol/h !! (alors qu'une seule menuiserie est ouverte)
-Ce qui amène la question suivante : pourquoi est-t-il possible d'obtenir une ouverture sur une exposition alors que les autres restent fermées ? Il me semblait que l'algorithme des règles Th se basait uniquement sur un delta de température, par conséquent, l'algo devrait autoriser l'ouverture de toutes les menuiseries en même temps, et non pas par façade comme ça semble être le cas (je n'ai pas coché la case "fermé au-delà d'une limite de vent).

Merci pour vos réponses !
Nicolas Verneuil
NVT conseil

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Taux de renouvellement d'air - ouverture menuiseries

Message par Régis » 28 janv. 2019 14:56

Le débit qui passe au travers de la menuiserie est calculé en fonction de la pression de la pièce qui est issue des différents systèmes de ventilation et du vent (de sa vitesse et de sa direction).

L'ouverture des menuiseries (en mode détaillée) est fonction de la température de la zone thermique et de la température extérieure. Si les menuiseries ne sont pas dans la même zone thermique, alors elles ne s’ouvriront donc pas forcément en même temps.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
NicolasV
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 24 mai 2018 17:06

Re: Taux de renouvellement d'air - ouverture menuiseries

Message par NicolasV » 27 févr. 2019 12:35

Bonjour et merci pour votre réponse !
Régis a écrit : 28 janv. 2019 14:56 Le débit qui passe au travers de la menuiserie est calculé en fonction de la pression de la pièce qui est issue des différents systèmes de ventilation et du vent (de sa vitesse et de sa direction).
Ok, mais que pensez vous des valeurs que je récupère avec des pointes à 185 vol/h ? Cela me parait astronomique et bien loin des ordres de grandeur que j'avais en tête ! :shock:
Avons nous accès aux formules qui régissent ce calcul de débit traversant la menuiserie ?
Régis a écrit : 28 janv. 2019 14:56 L'ouverture des menuiseries (en mode détaillée) est fonction de la température de la zone thermique et de la température extérieure. Si les menuiseries ne sont pas dans la même zone thermique, alors elles ne s’ouvriront donc pas forcément en même temps.
Dans ce cas précis, les menuiseries présentées dans le graphique sont toutes dans la même pièce (et même zone thermique du coup)
Nicolas Verneuil
NVT conseil

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Taux de renouvellement d'air - ouverture menuiseries

Message par Régis » 27 févr. 2019 14:01

NicolasV a écrit : 27 févr. 2019 12:35 que pensez vous des valeurs que je récupère avec des pointes à 185 vol/h ?
Ça fait effectivement énorme...
Cela dépend cependant de la taille de la menuiserie par rapport à la taille de la pièce.
NicolasV a écrit : 27 févr. 2019 12:35 Avons nous accès aux formules qui régissent ce calcul de débit traversant la menuiserie ?
Voici l'algorithme du calcul aéraulique :
Calcul aeraulique.pdf
(923.31 Kio) Téléchargé 514 fois
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
NicolasV
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 24 mai 2018 17:06

Re: Taux de renouvellement d'air - ouverture menuiseries

Message par NicolasV » 01 mars 2019 09:24

Ok merci pour la réponse.

J'étais dans le cas d'une pièce assez banale (environ 30m², menuiseries de taille standard (1mx1,5m).

Je jetterai un œil à ce paramètre lors de ma prochaine étude et reviendrai par ici si j'ai toujours des valeurs élevées !

Bonne journée !
Nicolas Verneuil
NVT conseil

Répondre