Bonjour,
Sur un bâtiment de bureau que j'ai modélisé, j'obtiens, dans mon onglet synthèse, des "apports solaires bruts" de 93 156 kWh.
Si j'en crois la documentation P+C, il s'agit "de la quantité d'apports solaires qui pénètrent dans le bâtiment via les menuiseries".
Quand je fais un export depuis graphique expert > total des zones > onglet répartitions > donnée : apports solaires (W) et que j'intègre le tout j'obtiens un résultat inférieur de 90 959 kWh.
Je m'attendais à avoir plus d'apports solaire dans le graphique expert (qui doit prendre en compte tous les apports compris ceux des parois ?), ou au moins un résultat équivalent, si il est censé reprendre le même principe que l'onglet synthèse ?
Je pense avoir loupé quelque chose et je ne peux pas expliquer cette différence pour l'instant.
Merci d'avance pour vos réponses !
Apports solaires bruts / apports solaires graphique expert
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
Apports solaires bruts / apports solaires graphique expert
Nicolas Verneuil
NVT conseil
NVT conseil
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Apports solaires bruts / apports solaires graphique expert
Oui.
Non, même les graphiques experts ne prennent pas en compte les apports solaires des parois.
Ils sont bien pris en compte dans les calculs, mais le logiciel ne propose pas de sortie pour les quantifier.
Oui, effectivement, ça devrait être le cas. Je suspecte un problème d'arrondis ou un bug.
Pouvez-vous me transmettre par mail les résultats pour analyse (en précisant la référence à ce post) ? Pour cela, dans Pleiades Résultat, faire un clic droit sur la variante et sélectionner "Exporter les résultats dans un zip".
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Apports solaires bruts / apports solaires graphique expert
Merci pour votre réponse rapide. Je vous ai envoyé tous les éléments.
Bonne fin de journée !
Bonne fin de journée !
Nicolas Verneuil
NVT conseil
NVT conseil
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Apports solaires bruts / apports solaires graphique expert
Dans le graphique des répartitions, les colonnes sont données avec des arrondis à 1000 W (de manière à faire cette répartition par tranche de 1 kW).
Ce que vous constatez est donc lié à ces arrondis.
Dans les graphiques experts, je vous invite donc à utiliser les courbes pour faire la sommes des apports.
Ce que vous constatez est donc lié à ces arrondis.
Dans les graphiques experts, je vous invite donc à utiliser les courbes pour faire la sommes des apports.