Bonjour ,
J'ai un problème au niveau des résultats de la simulation avec systèmes . Dans un local de 70 m² , il y a des machines qui dégagent bcp de chaleur , leur puissance dissipée est de l'ordre de 40 kW ; Et la génération contient des climatiseurs ( leur puissance total en froid est de 50 kW).
En lançant la simulation , j’atteins des température très élevées de 100 °C , et dans les graphe expert je trouve que la puissance de clim est limité à 20 kW .
Mais je pense normalement les clims doivent couvrir toute la puissance dissipé !!
limite de puissance climatisation
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
-
- Novice
- Messages : 2
- Inscription : 17 avr. 2019 08:53
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: limite de puissance climatisation
Sur ce sujet, je vous invite à consulter ce qui est indiqué ici dans le manuel.
En effet, on y précise ceci :
Visiblement la puissance paramétrée au niveau de la zone (qui devrait être de 50kW) n'est pas correctement renseignée.
En effet, on y précise ceci :
Visiblement la puissance paramétrée au niveau de la zone (qui devrait être de 50kW) n'est pas correctement renseignée.