Posté : 17 avr. 2019 10:37
par BRICHA RHITA
Bonjour ,
J'ai un problème au niveau des résultats de la simulation avec systèmes . Dans un local de 70 m² , il y a des machines qui dégagent bcp de chaleur , leur puissance dissipée est de l'ordre de 40 kW ; Et la génération contient des climatiseurs ( leur puissance total en froid est de 50 kW).
En lançant la simulation , j’atteins des température très élevées de 100 °C , et dans les graphe expert je trouve que la puissance de clim est limité à 20 kW .
Mais je pense normalement les clims doivent couvrir toute la puissance dissipé !!

Re: limite de puissance climatisation

Posté : 17 avr. 2019 10:46
par Régis
Sur ce sujet, je vous invite à consulter ce qui est indiqué ici dans le manuel.
En effet, on y précise ceci :
2019-04-17_11h28_08.png
Visiblement la puissance paramétrée au niveau de la zone (qui devrait être de 50kW) n'est pas correctement renseignée.