Page 1 sur 1

Problème SED résultats/rapport

Publié : 14 juin 2019 07:22
par ThibautSOGETI
Bonjour,

J'ai l'impression qu'il existe une petite coquille lors de l'édition d'un rapport de SED (simulation avec systèmes).
Si je saisi des puissances dissipées gaz à l'échelle du bâtiment (et non par pièce), elles apparaissent bien lors des résultats dans le tableau des consommations, au niveau de la ligne "Usage spécifique".
Or, quand j'édite le rapport, dans le tableau récapitulatif global, cette ligne se transforme en "Electricité spécifique", m'enlève mes consommations de gaz spécifiques, et recalcule même les consommations globales sans ce gaz qui m'a été enlevé !
Est-ce une erreur de saisie de ma part ou y a t-il une bidouille à effectuer ?

Merci d'avance.

Re: Problème SED résultats/rapport

Publié : 14 juin 2019 13:02
par Régis
Il s'agit effectivement d'un bug du logiciel qui sera corrigé avec la version 4.19.5.1 qui sera mise à disposition lundi 17 juin (si nous ne prenons pas de retard).